Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
 
На 1 компьютере стоит МРВ+ c ОРС сервером trace mode.
Сделал настройки как на этой страничке
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000060.html
Есть задача диагностировать возможные падения компонентов в цепочке контроллер(данные через Modbus TCP) - МРВ - ОРС сервер:
1) падение контроллера (увидеть на МРВ падение контроллера и передать эту информацию в ОРС сервер) - удалось реализовать только отображение на МРВ
2) падение МРВ (передать на ОРС соответствующую информацию) - в данный момент достоверность каналов в ОРС не меняется при остановке/закрытии/выгружении из процессов самого МРВ
3) падение ОРС сервера trace mode (увидеть на МРВ падение ОРС сервера)

4) И есть еще вопрос по достоверности.. в тестовом проекте, отправленном вам по почте (hotline@adastra.ru), в ОРС первый по порядку канал меняет значение с _T на _F после 5-6 секунд работы (но значения на In продолжают поступать); почему так происходит?

Просьба протестировать проект и дать рекомендации и ответы. Спасибо.
 
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
 
Хотелось бы получить какие-то рекомендации кроме использования @e_OPC.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы не получали от Вас проекта.
Возможно, произошел сбой в почтовой системе.
Перешлите, пожалуйста, проект еще раз.
 
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
 
Переслал на hotline@adastra.ru
 
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
 
1) есть ли способы отслеживания кроме прекращения изменения параметров? на OPC не меняется достоверность
2) никак не придумаю как передать в OPC признак достоверности о падении МРВ
3) задачу решил с помощью e_OPC
 
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
 
по 1) передал в OPC на вход отдельного канала достоверность одного из входных каналов из 1го узла (по принципу диагностики на RTM отвалов контроллера)
4) решено
2) отслеживать признак падения МРВ и контроллера по времени последнего обмена не совсем то что нужно, т.к. в обоих случаях обмен прекращается, а хочется точно знать что конкретно упало от ОРС клиента.. пока удалось передать точную информацию только по контроллеру
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы получили Ваш проект. Ответ дали почтой.
Пишите, пожалуйста, почтой, с привязкой проблем к присланному проекту.
 