Posted by romanpz051 (Участник № / Member № 6297) on :
 
В ОПС скауте фирмы Сименс есть ячейка ДБ 56 типа стринг.
В опс скауте отображается коректно, но когда пробую вывести текст в Трейс Моуде, сталкуюсь с проблемой что не отображаеться.
Гдето читал что через ОПС передать текст нельзя.
Как выйти ис положения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
OPC-клиент Trace Mode 6 поддерживает обмен только числовыми значениями.
Если набор возможных текстовых переменных фиксирован, то можно создать в контроллере или OPC-сервере систему замены строковых сообщений числами.
По этим числам в Trace Mode 6 можно из известного списка строковых сообщений выбирать нужное для индикации или документирования.
 
Posted by romanpz051 (Участник № / Member № 6297) on :
 
к сожелению набор не фиксированый(
 