This is topic Неясная запись в логе про DDE in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000109.html

Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
Постоянно появляется строчка WRN_DDE с неясным комментарием
Что означают эти непонятные символы и как их расшифровать?

(8:53:49) INF_IP:soc_in_0 0.0.0.0:1025
(8:53:49) WRN_DDE:°4грv
(8:53:49) INF_IP:Create InSocket = 0
(8:53:49) INF_IP:Mask for use cards 1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В какой ОС Вы работаете?
Пришлите, пожалуйста, проект вместе с папкой узла после запуска на адрес техподдержки.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
1) Win10
2) отправлено на xxx@yyy

[ 29.08.2019, 14:24: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Значение диагностического ключа DEBUGON
в конфигурационном файле *.cnf воспринимается в 16-ричном формате в объеме 4 байтов.
Заданное Вами значение
DEBUGON=3827047472
воспринимается с искажениями, код диагностики оказывается равным 77147472(hex).
Согласно документации
"бит 26 (0x4000000) – DDE; "
Вы задали диагностику DDE-интерфейса, которого у Вас в проекте нет.

При задании кода E41C1C30 (E41C1C30(hex) = 3827047472(dec)) Вы все равно заказываете диагностику DDE-интерфейса.

Чтобы не было ложных сообщений, код диагностики должен соответствовать реалиям проекта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2