Приветствую всех! Есть проблема в сбросе значений поступающих от приборов ИРТ5920 в OPC-Elemer. При поступлении данных от приборов в ОРС-сервер но проблема в том что приборы ИРт стоят в станциях и при отключении питания в ТМ6 зависают последние значения которые поступают от прибора и не сбрасывается в 0. Как реализовать сборос значений до 0 при отключении питания от измерительного прибора?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
См. описание особенности пересчета каналов в справочной системе в параграфе Каналы и системные TRACE MODE -> Пересчет базы каналов -> Особенности пересчета и отработки каналов: "Атрибуты 0-2 сохраняют значения, сформированные до установки аппаратной недостоверности, и эти значения могут быть изменены." Таким образом при необходимости можно писать с помощью программы при заданных условиях, например той же недостоверности любое значение, в том числе "0". Только необходимо учитывать, что "0" - тоже значение. Рекомендуем на случай отключения оборудования мониторить недостоверность и в случае ее появления у канала индицировать это для оператора.
Posted by Cthutq (Участник № / Member № 9266) on :
А можно немного поподробнее? Дело в том что приборов подключенных на сервер 17 и работают они в разное время но ОРС-сервер для них один. Когда канал в в состоянии off, но сервер на связи, то аргумент 8 не меняет своё значение.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
В атрибутах каналов (например Достоверность) и Диагностической переменной @e_OPC отображают состояние обмена МРВ с OPC-сервером. Для мониторинга связи устройств с OPC-сервером необходимо отдельно запрашивать данные показатели качества или например считывать постоянно меняющееся в устройстве значение. Полученные данные анализировать в программе и в случае необходимости соответствующим каналам задавать нужные значения.