Posted by Денисюк В. (Участник № / Member № 1501) on :
 
Столкнулся со следующей проблемой! При подключении панели DK-8070 к контроллеру Wincon-8331 данные на ней не отображаются. Панель имеет адрес 2 и скорость 57600. Подключаю на СОМ2 ПК - все работает. Заливаю узел (NanoRTM) в контроллер, подключаю панель на СОМ2 по RS323 - данные не отображаются. Может необходимы дополнительные настройки? Проект и описание выслал на hotline@adastra.ru
Надеюсь на Вашу оперативную помощь. Проект стоит!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МикроМРВ для WinCon не поддерживает работу с терминалами типа DK8070.
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
С какими терминалами, панелями поддерживает работу микроМРВ для WinCon ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вывод на терминал (VGA или внешний) текстовой информации в виде скринов работает только для МикроМРВ работающих под MS-DOS, об этом сказано в справочной системе. У контроллера WinCon вывод экранов - это только штатные графические embedded-экраны на выдеовыход VGA.
 
Posted by Денисюк В. (Участник № / Member № 1501) on :
 
То есть МикроМРВ под I8000 тоже панели не поддерживает? [cry / плачь]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - дело в том, что код для вывода на терминал довольно большой, и если его встраивать в даннй контроллер, то для других задач места остается ну ооочень мало. [Неодобрение / Frown]
 