This is topic Аналоговый модуль WinCon in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000010.html

Posted by Гришечко А. (Участник № / Member № 2228) on :
 
Здравствуйте. Мы преобрели контроллер WinCon-8331 c модулем аналогового ввода (I-8017H) и модулем дискретного ввода/вывода (I-8063). В качестве примера запустили демонстрационный проект, поставляемый с MicroTM для WinCon, предварительно подкорректировав его в соответствии с нашей конфигурацией модулей (только все настройки для I-8017H остались прежними, т.к. у нас он тоже стоит в 1 слоте), однако в полях, отображающих значения аналоговых входов, выставляются максимальные значения для диапазона (параметр GAIN/REG содержит 4, соответственно вход всегда показывает 20). Подскажите, в чем может быть дело?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прежде всего Вам надо настроить сами модули.
Изготовитель не поставляет утилиты, способной в крейте WinCon настроить модули 80xx.
Их можно увидеть и настроить только в крейте контроллера I-8000.
 
Posted by Гришечко А. (Участник № / Member № 2228) on :
 
А разве, задавая настройки входов модуля, мы тем самым не производим его настройку?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Настраиваются модули только от утилиты.
В Trace Mode настраивается только тип обращения и интерпретация диапазона сигнала.
 