This is topic WinCon-8441 Подключение клавиатуры in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000015.html

Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

Есть контроллер WinCon-8741,с ним используем клавиатуру INDUKEY
TKS-030-TOUCH-MODUL-PS/2 KS2031
Клавиатура и TOUCH на PS/2,
использовал переходник с USB на 2 разъёма PS/2, для клавиатуры и мыши соответственно.
Проблема: не работает мышь.
Если можно проконсультируйте пожалуйста ???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, драйвер USB в контроллере WinCon-8741 не умеет одновременно работать с двумя клиентами.
Попробуйте разделить на 2 раздельных переходника.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
При использовании двух переходников,
клавиатура INDUKEY работает, TOUCH не работает.
Если на второй USB поставить обычную USB мышь то она работает.
После нескольких попыток стало ясно, что TOUCH не работает ни при каких способах подключения.

Возможно дело в самой клавишной панели INDUKEY.
Вероятно нужно смотреть распайку разъёмов.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

Контроллер WinCon-8741, ERtm версия 6.05.

1. Не работает строка отчёта тревог, хотя файл
отчёта создаётся и сообщения в него пишутся.
Направление задано AR+G. Каналы, которые генерируют сообщения,для отчёта, OUTPUT тип UINT.

2. Попытался выводить сообщения с помощью аттрибута Коментарий, сообщение выдаётся в виде
???????????????????????????????? такой строки.
При этом все русские символы которые размещены на
панели и на кнопках отображаются правильно.
Строки в коментарий передаются из программы на ST.
Что можно сделать ?
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2