This is topic Графическая панель в WinCon W-8741 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000018.html

Posted by mokeichev (Участник № / Member № 2070) on :
 
Здравствуйте.
Имею WinCon W-8741 с дисплеем Toch Screen.
1.Как на микро RTM для WinCon 8000 сделать изображение графической панели на весь экран (без меню монитора вверху и без панели задач Windows CE внизу)?
2. Возможно ли вызывать (для ввода значений) виртуальную клавиатуру Toch Screen из микро RTM?
 
Posted by mokeichev (Участник № / Member № 2070) on :
 
Сразу же еще.
В среде разработки описанное ниже работает, но в микро RTM нет (часть и при тестировании на компьютере, не на контроллере), а очень надо. Из-за таких возможностей и покупали ваш продукт.
1. На графической панели в ГЭ "Текст" не меняются:
а) для "контур" стиль (а часто его нужно сделать невидимым), толщина.
б) для "заливка" стиль (а часто его нужно сделать невидимым), если выбирать изображение, то оно не выводиться (а это тоже часто нужно).
в) шрифт не меняется, а надо.
2. На графической панели в ГЭ "Гистограмма" не меняются:
а) то же, что и пункты а, б для ГЭ "Текст".
б) для "слой" не работает стиль.
3. На графической панели в ГЭ "Дата и Время" не меняются:
а) то же, что и пункты а, б, в для ГЭ "Текст".
4. На графической панели в ГЭ "Выключатели":
а) они не вырисовываются на панели.
5. Для ГЭ "Ввод значения", то же, что и для "Текст".
6. На графической панели в ГЭ "Кнопки":
а) если используем изображение они не вырисовываются на панели или вырисовывают совсем другое изображение.
Это те ГЭ, что я успел посмотреть. А у меня на ваш продукт (глядя на вашу рекламу!) расчитан весь проект (минимум 18 контроллеров WinCon 8000 с TochScreen, операторская с RTM). Что делать? Программое уже у вас закуплено. Кто нибудь может у вас "микро RTM для WinCon 8000" протестировать и исправить все ошибки (я еще не пытался программировать!). Жду с нетерпением.
А может я, что не так делаю???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Полноэкранный режим в контроллере WinCon не реализуется.
2. Виртуальную клавиатуру использовать можно.
3. Графическая панель для контроллера имеет существенно меньшие функциональные возможности, чем панель оператора в АРМе. Это оносится к п.п.1, 2, 3, 5, 6 второго письма.
Мы не считаем это ошибками. Вряд ли такие ограничения могут быть существенными именно для местных пультов управления. Полнофункциональный операторский интерфейс в контроллере поддерживать нерационально, т.к. это будет в ущерб реактивности контроллера по его основным функциям - мониторинга, диагностики и управления.
Те ограничения, которые не отражены в документации, мы постараемся внести.
3. ГЭ из группы "Выключатели" должны отрисовываться. Надо разбираться в конкретном проекте.
Если Вам не удастся самому разобраться в ситуации, присылайте Ваш проект на адрес техподдержки.
 
Posted by mokeichev (Участник № / Member № 2070) on :
 
1. Полноэкранный режим не поддерживается железом WinCon (сомневаюсь) или RTM?
2. В той же графической панели есть ГЭ "Прямоугольник", где не смотря на, как вы говорите "нерациональность", все эти функции работают. А с точки зрения программирования ГЭ описанные мной не сильно отличаются от данного ГЭ (используются те же функции прорисовки из Win32 SDK). Тем более, "Графический экран" объект в основном статический, за исключением некоторых элементов. По-этому, я считаю, что это у вас недоделки. И к кому из фирмы ADASTRA можно обратиться по этому вопросу. Мы расчитывали с вами долго сотрудничать и не только один объект снабжать оборудованием с вашем программым обеспечением, но пока встретились с непонятными трудностями. Я так понял, образно говоря, что вы идете не по пути "ремонта дорог", а по пути "установки знака - не ровная дорога" (это об "отражении в документации").
3. На счет ГЭ "Выключатели", проект высылаю. Он простейший и пробный для возможностей ГЭ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Расширение функций графической панели в плане эстетического разнообразия не планируется.
Мотивированные функциональные пожелания обсуждаются и при достаточной аргументированности принимаются к реализации в следующих модификациях.

Проект "с выключателями" получили. Похоже, что у Вас отсутствуют некоторые модули, ответственные за отображение выключателей.
Я Вам отправил их почтой.
 
Posted by mokeichev (Участник № / Member № 2070) on :
 
Спасибо за ответ.
Я говорил не о расширении функций графической панели, а о нормальной работе тех ГЭ которые там есть. Например настройки шрифта в ГЭ "Текст".

Файлы получил. У меня такие есть. Не работает... Вы пробовали на самом контроллере WinCon W-8741?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пробовали, конечно.
Вы в контроллере эти модули положили рядом с МикроМРВ?

А понятие "нормальности" функций весьма относительно. Всякая дополнительная опция - это дополнительный код. Для контроллеров это очень критично. В этой позиции мы достаточно жестки.
 
Posted by mokeichev (Участник № / Member № 2070) on :
 
Конечно они лежат рядом, в одной папке.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Извините за задержку с ответом.
Пришлось провести дополнительную перепроверку.

Я выдал Вам неправильную рекомендацию:
файл btnh.png должен лежать в корневой директории контроллера.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Здравствуйте господа разработчики.
Вы писали:
--- 1. Полноэкранный режим в контроллере WinCon не реализуется.---
Вообще не планируется его реализовывать?
С чем связаны трудности в его реализации?
Мы всётаки надеемся что это вопрос времени, ведь как то не полноценно получается, надо хотябы реализовать режим без отображения меню!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реализация полноэкранного режима для WinCon не планируется. Мы считаем это не целесообразным .
 
Posted by Арзамасцев Евгений (Участник № / Member № 3483) on :
 
Вообщето из моих коллег, все видившие, первым делом отмечают отсутствие полноэкранного режима.
 
Posted by malp (Участник № / Member № 3829) on :
 
Здравствуйте!
На графической панели#1 узла EmbeddedRTM создаю кнопку ‘Переход’.
В свойствах кнопки- канал указываю графическую панель#2.
Запускаю профайлер, отображается графическая панель#1.
Нажимаю кнопку и профайлер зависает, графическая панель#2 не отображается.
Проясните, пожалуйста, ситуацию? Как перейти на графическую панель#2.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кнопка "Переход" работает без проблем. Что-то видимо в Вашем проекте.
 
Posted by malp (Участник № / Member № 3829) on :
 
Проблема заключалась в следующем:
графические элементы, которые создавались в графической панели#2 не были привязаны к аргументам. Поэтому графическая панель#2 не открывалась...
Сейчас кнопка "Переход" работает.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2