This is topic Графические элементы для панелей ПЛК in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Столкнулись с такой проблемой. При размещении ГЭ "Текст" на графической панели и привязке его к аргументу этой панели типа STRING, не происходит отображение текста заданного для этого аргумента в поле "значение по умолчанию" в кириллице, при записи латинским шрифтом отображается как положено 4 символа. При привязке вышеуказанного аргумента к комментарию канала (атрибут 80), в котором прописан комментарий хоть латинскими символами хоть в кириллице значение отображается в числовой интерпретации, и более того, микроРТМ через несколько секунд вылетает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка связанная с привязкой к атрибуту комментарий нам известна и внесена в базу.
Кирилица не поддерживается потому, что в ядре WinCE по умолчанию нет русского шрифта, используемого в Trace Mode