Posted by Sivoshapka Lyudmila (Участник № / Member № 3102) on :
 
Созданы источники/приемники WinCon_DO_16 и WinCon_DI_16, подключенные к плате расширения I-8050 контроллера WinCon 8737. При работе только с источником/приемником WinCon_DI_16 с выводов платы I-8050 принимаются корректные сигналы "0" и"1", при этом источник/приемник WinCon_Do_16 ни к какому каналу не привязан. При работе только с источником/приемником WinCon_DO_16 (создание канала HEX16, привязка к нему вышеуказанного источника, подача на этот канал значения для передачи на I-8050 ) на выходах IO0-IO15 данной платы все время один и тот же сигнал - 3.88 В, хотя в канал подаются различные значения. К контактам разъема EXTGND и EXTPWR приложено напряжение +5В. При отсутствии подачи этого напряжения на всех выводах IO0-IO15 - "0". Объясните, как правильно конфигурировать привязывать плату I-8050 так, чтобы с ней можно было работать, как с платой цифрового ввода/вывода. (номер канала, номер мультиплексора в свойствах источника/приемника WinCon_DO_16 меняли - никакого эффекта)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению, этого модуля у нас нет в наличии. Мы попытаемся его достать и провести тестирование.
 
Posted by Sivoshapka Lyudmila (Участник № / Member № 3102) on :
 
Ребята, я так поняла, что эту плату надо сконфигурировать. Для этого существует утилита DCON Utilite. У меня не получается - она не видит установленные на WinCon'e модули. И команды, посылаемые вручную в большинстве своем не распознаются WinCon'ом.
И что теперь делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для WinCon_DO_16 попробуйте установить значение в поле канал равным 1.
 
Posted by Sivoshapka Lyudmila (Участник № / Member № 3102) on :
 
Значение 1 в поле канал источника/приемника WinCon_DO_16 установлен по умолчанию. Проблема в том, что по на нашей плате I-8050 все 16 разрядов дискретного ввода/вывода DIO0-DIO16 сконфигурированы, как входы. С MicroRTM нам не поставлялась утилита для переконфигурации данной платы. Где можно скачать данную утилиту для переконфигурации портов данной платы? Поставляемая с WinCon утилита DCON Utilite не позволяет сконфигурировать разряды платы как выходы. (отрабатываются только некоторые команды, посылаемые на WinCon).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q8/12700.html

На вкладке "Документация, программы, фото" есть информации о перепрограммировании модуля. Может она Вам поможет. Скорее всего его можно перепрограммировать только при использовании контроллеров серии I-8000
 
Posted by Sivoshapka Lyudmila (Участник № / Member № 3102) on :
 
Здраствуйте все.
Выяснилось, что плату I-8050 можно сконфикурировать с помощью WinconSDK.dll (поставляется ACPDAS). В этой библиотеке кроме всего прочего реализованы две функции:
UIO_ReadConfig_16 и UIO_WriteConfig_16.
Не могу прикрутить к проекту в TraceMode.
Компилируется... При запуске на симуляцию говорит, что не найдена внешняя библиотека.
Какая именно не говорит. Проект на WinCon запускается, но конфигурация не читается, не понятно даже вызывается ли функция UIO_ReadConfig_16.
Можно ли как-то решить эту проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функции UIO_ReadConfig_16 и UIO_WriteConfig_16 Trace Mode не поддерживаются.
 