This is topic Модуль I-87057W in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000034.html

Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Приобретены модули дискретного вывода I-87057W. Средствами автопостроения в релизе 6.06 (в других не пробовал)создаются каналы DI и D0 что в основном крейте, что в крейте расширения и соответственно вывод дискретики средствами ТМ задействован только младший байт, хотя данный модуль - 16 дискретных выходов.
 
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Приветствую техподдержку. Может всетаки протестируете данные модули?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Данного модуля у нас нет. А почему Вы решили, что считываются только 8 бит?
 
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Я пытаюсь задействовать старший байт для дискретного вывода, а средствами ТМ создается DO канал 8 бит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Почему Вы решили, что DO это только 8 бит?
 
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Потому что при создании канала от источников/приемников (drag'n'drop) создается канал DO 8бит. Если каналу принудительно выставляю 16 бит, он все равно не выдает на старший байт ничего
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Модули I-87057W для WinPac, МикроМРВ для него еще не выпущены.
 
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
 
Но в источниках/приемниках контроллера WinCon у Вас присутствует модуль I-87057. Что модуль I-87057, что и модуль I-87057W это 16 дискретных выходов. Существенной разницы между ними быть не должно, так как DCON утилитами контроллерами WinCon управляются все 16 дискретных выходов данного модуля. Даже если Вы не предпологали поддержку I-87057W, в любом случае при выборе в источниках/приемниках модуля I-87057, и при последующем автопостроении канала в EmbededRTM создается канал DO 8 бит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для данного модуля можно создать канал DOutput. Он находится в группе DCS.

Настроить его по аналогии с тем каналом, который создался автоматически, только номер канала =1.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2