This is topic Синхронизация БД in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000035.html

Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Дано: есть Wincon, на нем пишется архив по каналам. Также значения этих каналов пишутся на операторской машине в другой архив.
Произошел обрыв связи. Соответственно данные по каналам WinCon не будут писаться в архив на АРМе.
Затем произошло восстановление связи.
Вопрос: возможно ли записать данные по этим каналам из архива WinCon за время отсутствия связи в архив АРМа?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужно воспользоваться каналами Call с типом вызова (47) RemArc0 и (48) RemArc1
 