Добрый день. Хотелось бы уточнить особенности настройки связи компа и wincon. Для начала пытаюсь связать просто два компа: Создаю два узла. Настраиваю ком порты. 1) в настройках COM-порта что указывать - модем или GSM-SMS? Ставлю таймаут 3000, скорость - 2400. Редактирую узлы. Вписываю строку инициализации из хелпа, сим-карты билайн, ничего поэтому не меняю. 2) Номер телефона в узле указывать какого модема? Того, что подключен напрямую к узлу, или тот, к которому мы обращаться будем? (логично, что второй вариант, но вдруг у ТМ6 свои алгоритмы. Надеюсь вопрос понятен) Создаю канал. Перетаскиваю его во второй узел. В свойствах канала ставлю GSM-SMS1 (как указано в хелпе). 3) К Wincon модем подключать через 485 или через 232 интерфейс? Просто механизм настройки нигде не описан, приходиться вслепую искать.
З.Ы. Возможно ли в посредством профайлера проверить работу gprs, или необходим именно МРВ+?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. GSM-SMS 2. Номер телефона, который подключен напрямую к узлу. 3. Через тот, который поддерживает модем (скорее всего 232) 4. Профайлер + МикроМРВ GSM\GPRS
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
Мне вот интересно, а почему нигде не оговаривается то, что необходим статический IP для GPRS?!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Иначе он не определит присутствие узла в сети.
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
спасибо
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
Здравствуйте. Помогите разобраться. Настроил в проекте RTM и контроллер, имеются статические IP-адреса. Но контроллер связь не "инициирует". По крайней мере пропинговать его не получается.
Очищенный log заполняется последними двумя записями в течении 20-30 секунд на довольно приличный объем, а затем микро МРВ сам закрывается.
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
не третий ком-порт, а третий адаптер в настройках узла.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вопрос решен уточнением настроек в реальном проекте
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
Доброе время суток. Передачу данных по GPRS между wincon и АРМ мы наладили. Но передача данных пока получилась только в одном направлении - от АРМа. Этим же механизмом обратную передачу организовать не получилось. Подскажите пожалуйста, чего делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Клиентом обмена является МикроМРВ? Он запрашивает данные у АРМа? Для передачи данных в АРМ надо в узле контроллера создать каналы OUT, которые будут связаны с атрибутами ВХОД соответствующих каналов-приемников в АРМе. Изменения этих каналов будут передаваться из контроллера в АРМ.
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
Добрый день. Возможно ли "Копирование данных из удаленных архивов в локальные", если связь осуществляется через GPRS? И если да, то как реализовать "Для задания удаленного узла к каналу CALL привязывается произвольный канал этого узла"? Ведь запросы поступают только от удаленного узла при связи по GPRS.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Копирование по GPRS возможно. Но для этого нужно организовать двусторонюю связь. Следовательно, нужно 2 реальных IP.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Здравствуйте! Можно ли получить пример проекта, в котором компьютер и WinPAC связываются через GPRS модемы. Пробуем как написано в справке, ничего не получается. ТМ 6.07.7. Помогите, а то тестовые sim-карты в пятницу будут заблокированы. IP адреса на них статические. Спасибо.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
.GPRS можно и нужно отлаживать через ключи в строке инициализации модема типа EMULATE,ipl,ipb, и аналогичные по функциям в cnf файле. Отлаживатся логика обмена без модема на локальной сети. .Потом подключаете модем и два варианта 1-модемом управляет операционная система 2-модемом управляет ТМ6,
не работает здесь вкл отладку и смотрите что ТМ6 понаписало,можно во втором случае также вкл расширенную отладку получим файл с обменом между ТМ6 - модем - провайдер анализируем его и отсылаем в техподдержку
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пример аналогичного проекта выслан Вам на почту.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Подскажите в чём может быть дело: ТМ 6.07.7 настраиваем связь МРВ и МикроМРВ через GPRS. После остановки Профайлера выскакивает ошибка: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: ...\rtc.exe R6025 - pure virtual function call WinPAC вообще зависает - только перезагрузка. МРВ пишет в логе: 27-09-2011 12:49:19:046 DEBUG (GSM MODEM(+79103643878)):Output: ATD*99***1# | 41 54 44 2A 39 39 2A 2A 2A 31 23 27-09-2011 12:49:21:921 DEBUG (GSM MODEM(+79103643878)):Input: CONNECT | 43 4F 4E 4E 45 43 54 27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (COM1):Modem status changed: CTS : On DSR : On RING: Off RLSD: On
Создайте в узле МРВ создайте cnf-файл с ключем "GSM_LOG=7FF". Далее воспроизведите ситуацию и вышлите на hotline3@adastra.ru log-файл, файл протокола профайлера и файл wdep.log.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Отправил. Жду помощи.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Хотелось бы получить ответ. Отопительный сезон на носу, а котельные без связи.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы будем пытаться воспроизвести данную ситуацию на нашем оборудовании. Связь не устанавливается из-за того, что на отправленное сообщение "SEND LCP Configure Request 0" с конфигурацией приходит ответ от провайдера, что данная конфигурация не поддерживается "RECV LCP Configure Nak 0". Необходимо выяснить у провайдера почему приходит такой ответ.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Ответ от технических специалистов МТС: "Все правильно в GPRS-e нет процедур ppp-шных keepalive, lcp, только IP. Это все нужно отключать, т.к могут быть проблемы с открытием PDP." Жду решения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы примем во внимание Вашу информацию. После изучения вопроса вместе с МТС мы ответим Вам почтой.