Posted by Anton85 (Участник № / Member № 3464) on :
 
Сталкнулся я с такой проблемой, есть контроллер i7188EX с установленным на нём МикроМРВ. Первоначально МикроМРВ и файл узла загружаю в контроллер при помощи стандартной утилиты поставляемой с контроллером.Всё работает, всё хорошо, но после внесения изменений в проект пытаюсь выполнить команду "Загрузить в контроллер", задаю корректный IP адрес контроллера, нажимаю кнопку "Загрузка" в ответ, после некоторого ожидания получаю "NoReply". При попытке осуществить эту же операцию через COM порт загрузка вроде как проходит(бежит Sending, а потом появляеться OK) но файл узла в контроллере не обновляеться. Возможна ли вообще для этих контроллеров перезагрузка узла из ИС? Если возможна, то какова правильная последовательность действий?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Эта функция работает только для Win CE.
 