Posted by Арзамасцев Евгений (Участник № / Member № 3483) on :
 
Подскажите пожалуйста. Необходимо чтоб после восстановления питания контроллер вернулся в то состояние, которое было до пропадания. Использую Dump и наблюдаю следующее: канал узла Embedded RTM, связанный с выходами контроллера восстанавливает свое значение, однако физический выход контроллера остается в нуле, кроме того чтобы изменить его значение в единицу приходится "передернуть" значение в выходном канале, т.е. записать туда сначала ноль, а затем единицу и только после этого физический выход контроллера включится.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо поставить галочку "Отработать" в свойствах канала.
 