Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
Не в тему конечно, но в форум по ИС меня почему-то не пускают (вроде и инструменталку зарегистировал).

Текст из Хелпа:
"Отладку многоузлового проекта без использования аппаратных средств ввода/вывода можно проводить следующим образом:
последовательно перетащить узлы проекта в слой Технология;
создать в слое Система новый узел, например, RTM_Common ;
перетащить слой Технология во вновь созданный узел в слое Система;
выполнить для данного узла команду Сохранить для МРВ из контекстного меню;
запустить узел RTM_Common на исполнение, для просмотра атрибутов каналов использовать встроенные возможности отладчиков с поддержкой/без поддержки графических экранов;
после проведения отладки и внесения необходимых изменений, производимых в "реальных" узлах проекта, узел RTM_Common можно удалить. "

почему-то ни единой строчки не нашел в документации о том, что если затем прибить узлы из слоя "технология", заодно удаляются и все каналы в узлах слоя "система".... [duno / незнайка]

При этом даже никакого сообщения не показывается, типа "внимание вы собираетесь загубить пол дня работы!!!!" [Безумие / Mad]
Хорошо хоть шаблоны экранов и программ остались.
 
Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
Кстати, можно проект, сохраненный для МРВ вернуть назад в ИС? (есть почти готовое сохранение, но закончить надо, и так не хочется настраивать по новой 260 каналов)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каналы в слое Технология и в узле RTM одни и те же. Поэтому удалив их в одном месте, они удалились и в другом.

Если же смотреть по справке, то там четко написано "узел RTM_Common можно удалить". Про то, что можно удалять слой Технология не написано. Но теперь мы и это пропишем.

Восстановить из сохраненного для МРВ в ИС нельзя.
 
Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
собственно вообще про слой технология мало что написано, кроме того, что он используется для разработки от технологии

ну да ладно, а по поводу допуска к разделам форума?
он от чего зависит?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Права на форум не даются в автоматическом режиме. Нужно написать письмо с просьбой расширения прав.

Вам права уже расширены.
 
Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
Спасибо!...
можно заодно доступ на форум по DataCenter и по NetLink Light (просто у меня на данный момент целая коллекция ваших продуктов)...

дурацкий вопрос: по поводу замены ключа, это к вам или к региональным поставщикам в Украине?
на данный момент у меня МРВ и ДатаЦентр разнесены по разным серверам, но в случае сбоев хочется иметь возможность запустить с одной машины. USB ключи одного (красного) цвета. Решать вопросы с вами или представителями? я немного в курсе ваших разногласий (не то с нынешними, не то с предидущими представителями), так что...
буду благодарен за исчерпывающий ответ (лучше наверное по почте)
Спасибо...
 
Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
и еще один дурацкий вопрос, извините конечно...
как насчет добавить стандартный VBA, хотя бы, в ТМ?
Можно будет соревноваться с Genesis к примеру...
и коль уж вы пользуетесь Си для разработки самого ТМ, то может стоит включить в ТМ хоть часть пользовательского интерфейса от MicroSoft-a?
кнопочки, там, стрелочки, всплывающие окна и т.д.
Думаю очень многим из числа Ваших пользователей знакомы C#(.Net) и VBA.Net, а взаимодействие ТМ с данными продуктами очень мало описано (только драйвера, если быть точным, и то вскользь).
Планируете ли Вы включить список библиотек (объектов и алгоритмов) в описание своей системы. Думаю это позволит сделать ее более открытой и привлекательной для возможных пользователей.
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Ключа для одновременного запуска Data Center и МРВ нет. Но по любым вопросам Вы можете обращаться как к нам напрямую, так и через представителей на Украине компанию «Новейшие технологии»

2. Планов по полной интеграции языков высокого уровня в Trace Mode пока нет.
 