Posted by Petrix (Участник № / Member № 3662) on :
 
Добрый день.
Не подскажите ли Вы какие генераторы должны работать в МикроМРВ для i-7188, а какие нет? А то работает только половина (пила, бегущая 1 и битовый меандр).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Только те, что Вы перечислили.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Добрый день!!!

В описании к ТМ6 и микроМРВ MinOS7 есть описания, что:
Все мониторы не поддерживают:
• имена каналов;
• мнемосхемы;
• Host MLink

При создании канала в микроМРВ для MinOS7 он должен иметь имя по умолчанию, например создаем канала создается канал "Канал#1" по умолчанию ???

Еще пожалуйста уточните, непонятно точно как реализуется ОЕМ_SysKey OEM_Led (Источники/Приемники - Платы ввода/вывода - ДИСКРЕТ ); это дает возможность просматривать значения каналов при помощи кнопок, расположенных на лицевой панели контроллера.
Эти каналы уже по умолчанию работают, отображают время, канал и т.д. или над ними еще надо делать какие то операции еще ???
За ранее спасибо....
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Где поддержка ??? Молчим...
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
из хелпа
OEM_SysKey – наличие этого канала типа INPUT инициализирует индикатор и кнопки Mode, Up, Down и Set лицевой панели контроллера I8000 (дополнение к подтипу – 10).

Кнопка Mode переключает режимы отображения индикатора:

1. Время (часы, минуты и десятки секунд; этот режим устанавливается по умолчанию при старте контроллера)

2. Номер канала

3. Значение канала (в течение 2-5 циклов отображается номер канала, затем значение)

В режиме 1 кнопка Up (Down) запрещает (разрешает) вывод на терминал. Для останова монитора нужно 5 раз нажать кнопку Set в этом режиме.

В режиме 2 при помощи кнопок Up, Down выбирается канал.

В режиме 3 индикатор отображает реальное значение выбранного канала (в соответствующем формате). В этом режиме можно также выбрать канал при помощи кнопок Up, Down.

Номер режима индицируется с помощью светодиодов L1 и L2 лицевой панели (1 соответствует включенному светодиоду):
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Спасибо, но хелп мы читали, каналы создаются, они привязаны к источникам/приемникам, но к самим каналам ничего не привязано, как они могут отбражать значения каналов ???
Загружали проект в контролер, дисплей контролера молчит, ничего не отображает, переключатели работали только L1 L2 L3, переключаются с помощью кнопок Mode, Up, Down.
ПЛК I-8811-40MHz-512-512. Прошивка в ПЛК - 8k040511.img.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
P.S.
"Последние прошивки, на которых испытывались последние исполнительные модули для I-8000 (дистрибутив от 13.11.2008), 8e040420.img от 20.04.2004 для процессора на 80 МГц и 8k040511.img для процессора на 40 МГц"

Можете выслать этот дистрибутив от 13.11.2008 г.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В инструментальной среде можете задавать имена каналов стандартным образом. МикроМРВ работает с каналами по их ID, а не по именам.

2. Контроллер I-8000 является устаревшим. В связи с этим развитие исполнительного модуля для него было прекращено. Поскольку библиотеки в контроллере с тех пор могли быть изменены, то возможно отсутствие поддержки данного функционала. Именно такой эффект и проявился на указанных "последних" прошивках.
 