This is topic Замена лицензий RTM с WinCon на WinPAC in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Мы приобретали два пакета лицензий на RTM для 10-ти контроллеров каждый. Из последнего пакета лицензий осталось 7 лицензий (ещё незарегистрированных) котрые мы так же собирались использовать для WinCon8000, но настал момент когда их сняли с производства, и на складах поставщиков уже все запасы кончились, поэтому хотелось получить на эти 7 лицензий замену для использования на WinPAC-ах! Подскажите что нам для этого нужно сделать, сейчас у нас один WinPAC уже имеется в наличии, а запустить RTM соответственно на нём мы не можем, ну и будут ещё два через недельку, тогда весь процесс встанет!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вы можете зарегистрировать "старые лицензии" от WinCon, как лицензии к WinPAC.
Продукт выбираете типа МСТМ-WP. Внешний и регистрационные коды теже. Hardware ID от WinPAC.
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
Спасибо за информацию! Будем пробовать...
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
Прошу прощения.... у меня та же ситуация. Но при регистрации лицензии WinCon на контроллер WinPAC я выбрал (то есть по умолчанию оставил прежний) продукт MTCM-WCN а Hardware ID нарисовал от WinPAC. Вопрос, данную лицензию можно похоронить, или всетаки поправимая штука?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам придет активация от WinPAC. Так как более приоритетной является проверка Hardware ID.
Posted by Yurik. N. (Участник № / Member № 3294) on :
Здравствуйте господа разработчики. В личном кабинете при регистрации продукта 14-07-2015 от групповой лицензии на WINCON я опять (по истечению времени) выбрал MTCM-WCN. Сорри за забывчивость, переправьте пожалуйста на МСТМ-WP.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По этому вопросу надо обращаться непосредственно в службу техподдержки.