This is topic еГЭ "Ввод значения" in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000061.html

Posted by malp (Участник № / Member № 3829) on :
 
Здравствуйте!
Когда узел EmbeddedRTM запущен на WinPACе значение в еГЭ "Ввод значения" можно ввести только тогда, когда в ручную открыто окно "Панель ввода" и края его пристыковываются к краям еГЭ "Ввод значения".
Можно ли обойти эту проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Таково свойство этой версии программы "Экранная клавиатура".
Она захватывает на себя фокус. Поэтому окно диалога ввода значения на экране теряет фокус и значение с клавиатуры на него не передается.
Либо надо в настройках этой программы в Windows CE искать возможность отказа от перехвата фокуса, либо искать другую программу.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2