Здравствуйте. В принципе, стоит задача передачи информации на верхний уровень. В существующей системе проложена сеть RS 485. Ethernet прокладывать не хотелось бы. Как я понял режим Modbus RTU Slave Micro Trace Mode не поддерживается. Других протоколов Slave тоже нет. Возможен ли такой вариант: Мы пишем программку в С#, которая обрабатывает текстовый файл, скажем дамп или архив (что лучше?), и работаем с COM портом? Контроллер WP-8441.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Как это нет других протоколов? А как же M-Link по последовательному интерфейсу? Это ж родной протокол ТМ.
Posted by albor76 (Участник № / Member № 3855) on :
А где можно посмотреть спецификацию этого протокола? У нас на верхнем уровне не Trace Mode.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Протокол в 6-ке закрыт, просите его спецификацию у Адастры. Другой вариант - это написать драйвер RWH для МикроМРВ, который будет с верхним уровнем уже по вашему протоколу обмениваться.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
RWH в МикроМРВ не поддерживается. Единственный доступный способ в такой ситуации OPC сервер Trace Mode, который и создан для таких задач.