This is topic Проблема с версией 6.06.03 для WinCon in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000069.html

Posted by Васев Юрий (Участник № / Member № 4044) on :
 
Здравствуйте!
После обновления Trace Mode IDE 6.05.1 и Micro TM6.05 for WinCon8000 на версию 6.06.03 сделав "сохранить для МРВ" проект в контроллере не стал запускаться. Попробовав тоже с DEMO проектом из обновлённой версии (файл –tm6p_micro_WinCon_0128.zip) ситуация такая же.
С чем это связано?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что значит не стал запускаться? Что он при этом пишет или что происходит?
 
Posted by Васев Юрий (Участник № / Member № 4044) on :
 
Если запускать проект через меню монитора. Белый пустой экран и в правом верхнем углу “бегущий человечек” не активный. При закрытии монитора выскакивает окно.
“Save changes to Untitled?”
А если запускать проект через автозапуск .bat файлом, то сразу выскакивает окно.
Application RTM_CE_e.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.
Program: RTM_CE_e.exe
Exception: 0x80000002
Address: 00099b30
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что-то с самим модулем МикроМРВ. Попробуйте скачать и установить заново.
 
Posted by Васев Юрий (Участник № / Member № 4044) on :
 
С контроллером у меня всё нормально , в версии Micro TM6.05 всё работает. Скачал заново (файл –tm6p_micro_WinCon_0128.zip) ситуация не изменилась. Создал новый проект в версии 6.06.3 (на графической панели тренд с синусоидой) заработало, но с трендом что то не то:
- последняя подпись на оси времени вылезает за границы тренда.
- левая граница тренда срезает наполовину подписи на оси значений.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, такая проблема существует. Будем разбираться.
 