Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Приобрели контроллер WinPAC WP-8441 с лицензией на МикроМРВ TraceMode на 256 каналов.
Зарегистрировали, активировали, скопировали файлы демки WinCon8000_Demo_0.dbb и WinCon8000_Demo_0.rtp и запустили RTM_CE_e.exe, открыли проект - все заработало.
Создали проект с EmbeddedRTM. Создали графическую панель, вывели две переменных, сохранили для МРВ, скопировали файлы *.dbb и *.rtp. При открытии проекта в RTM_CE выскакивает ошибка 4.

"\System_Disk\TraceMode\EmbeddeRTM_1\tmp2_2.dbb -4"
В профайлере все открывается и запускается.

Версия IDE 6.06.3
Версия MicroRTM 6.06.3
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо проверить количество каналов в узле EmbeddedRTM.
Если каналов больше 255, при Вашей лицензии будет выдаваться ошибка -4 - "Превышение ограничений".
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
В узле 3 канала.

Демо-проект скопированный в другую папку и сохранённый для МРВ так-же не загружается, с той-же ошибкой.

Куда выслать файл проекта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обращаю Ваше внимание на фразу в последнем посте "Демо-проект, ... сохраненный для МРВ".
Если поставляемый нами WinCon8000_Demo_0.dbb открывается нормально, а такой же файл, полученный после "сохранения для МРВ" на Вашем ПК, не открывается, следует обратить внимание на возможное наличие на ПК с инструментальной системой эмуляторов HASP.
В релизе 6.06.3 предусматривается защита от компонентов, обеспечивающих нелицензированное использование ПО.
Надо чистить ПК - деинсталлировать драйвер HASP на ПК, а затем удалить из ПК и реестра все компоненты, ссылающиеся на HASP.
После это заново инсталлировать драйвер HASP и заново сохранить проекты для МРВ.
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Спасибо.

После чистки реестра заработало.
 