This is topic Проблема с COM-портом в микроМРВ (v6-06-2) для DOS in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Тестовый проект созданный в профессиональной инструментальной системе версии 6-05-1 и работающий с COM портом в микроМРВ для DOS версии 6-05 перекомпилировался в проф. инструмент. системе версии 6-07. Затем запускался под микроМРВ для DOS версии 6-06-2. Обмен по сети ethernet, дискретный ввод/вывод работают. НЕ работает обмен с ADAM-4018.
Процессорная плата Fastwel CPC10803. Системное ПО: MS-DOS 6.22 Обмен через COMпорт производится с ADAMами серии 4000, в тестовом проекте используется ADAM-4018.
В обоих случаях использовался микроМРВ RTMIP16.EXE. При использовании отладочного микроМРВ(v6-06-2) - rtmip16_e.exe c:\mrt6\ test8d_1.dbb DEBUG=8000 получали файл со следующим содержимым:
Пробовали компилировать в проф. инструмент. системе версии 6-06-2 и запускать под микроМРВ (v6-06-2) в результате также не работал COM порт. Первоначально пробовали проект без резервных узлов, результаты были такими же. Если запускать вариант микроМРВ без поддержки сети (rtm16.exe), то COMпорт работает, но сеть нам тоже очень нужна.
Поэтому к Вам, уважаемая служба поддержки, есть следующие вопросы: 1. микроМРВ v6-06-2 это самая новая версия или есть что-то новее? 2. как заставить работать с последовательным портом микроМРВ v6-06-2, (т.к. в микроМРВ v6-05 не устраивает работа системы резервирования), свой тестовый проект могу выслать Вам для анализа и Ваших рекомендаций.
Posted by Polyakov Alexander (Участник № / Member № 4416) on :