Posted by Wendigo (Участник № / Member № 4518) on :
 
Канал в контроллере привязан к источнику данных, причем у канала выставлено свойство автопосылки.
На RTM стоит привязка к значению канала в контроллере (all redundand).
Канал в контроллере имеет свойство аппаратной недостоверности.
Когда включен один контроллер - все нормально.
А когда включены два контроллера: один Work, другой Trace - в RTM передается попеременно то значение достоверности, то значение недостоверности канала (что неверно).
Через шпиона смотрел свойства канала на контроллерах:
Work: вкл(да) работа(да) достоверность(нет)
Trace: вкл(да) работа(нет) достоверность(нет)
Как сделать так, чтобы достоверность правильно отображалась в RTM?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При обмене с помощью автопосылок настройка "all redundand" не корректна.
При просмотре состояния узлов с помощью "шпиона" надо иметь в виду, что "шпион" не может абсолютно достоверно считывать изменяющиеся параметры в силу своей циклической работы. Поэтому нельзя гарантировать, что его отображение атрибута "Достоверность" удаленного канала является точным. Сам шпион очень существенно нагружает сеть, поэтому надо обязательно задавать периодичность его запросов в несколько секунд.
 