This is topic Установка МикроМРВ на WinPAC in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000097.html

Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Добрый день!

Произвел установку МикроМРВ на WinPAC по прилагаемой инструкции. При попытке запустить RTM_CE для регистрации ПО - выдается сообщение:
"Cannot find 'RTM_CE' (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available"

Все перечисленные/необходимые файлы на контроллере имеются. В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, все-таки не все файлы, необходимые работы МикроМРВ, имеются в контроллере.
В частности, в ядро должны входить подключаемые библиотеки производителя для обращения к модулям УСО. Возможно, их в контроллере нет.
Если это так, раскройте в дистрибутиве МикроМРВ папку icpdas и все библиотеки оттуда скопируйте в контроллер рядом с исполнительным модулем.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Спасибо помогло! Только непонятно почему по инструкции не получилось. Те библиотеки, которые я скопировал, в инструкции не значатся?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатно они должны поставляться производителем в ядре контроллера.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Контроллер WinPAC 8831.
Trace Mode IDE 6.07.07.
Версия Микро МРВ последняя WinPAC 6.07

При активации программы постоянно появляется
сообщение: WRONG WRITE TO FILE.

Естественно приложение не активируется
и работать не хочет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запись не удалось из-за того, что в контроллере не были найдены папки System_Disk и Micro_SD
Проверьте их наличие.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Увы !!!

Папки имеются в наличии.
Результат пока тот же.
Микро МРВ работать не хочет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В папке System_Disk или в Micro_SD есть файл tm6.cnf?
Если есть, то удалите его и повторите процедуру активации.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

Всё оказалось проще, почему то вместо того, чтобы
сказать что введён неверный код активации,
выдаётся сообщение WRONG WRITE TO FILE.

После ввода правильного кода всё заработало.
Проблема с символами 1 - I - L
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Не могу активироать МикроМРВ на WinPack. После ввода кода активации Микромрв просто виснет и ничего не выдает. В чем может быть проблема?
При активации посылал ИД контроллера из 16 цифр, как выдала утилита, а при запуске ИД содержит 24 цифры. Может из-за этого? И куда обращаться, если надо заменить код активации?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам надо было HARD-код получать не от утилиты, а от МикроМРВ. Именно 24-символьный.

С этой проблемой Вам необходимо обратиться по sales@adastra.ru.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! При регистрации МикроМРВ в личном кабинете не наблюдаю графу ID контроллера. Куда она делась? Как получить код активации? Раньше на два контроллера получал. Все было нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Регистрация лицензии для МикроМРВ осуществляется без "предъявления" HARD ID.
После регистрации и подтверждения ее в ЛК появится запись о регистрации лицензии и поле "Получить код активации".
В открывающемся диалоге введите HARD ID и получите в этой же записи код активации. Код активации сохранится в ЛК и в дальнейшем.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
На новых контроллерах WinPAC WP-8821-CE7 запуске МикроМРВ 6.10.1 или 6.10.2 выскакивает ошибка: "Не удалось импортировать библиотеку "mfcce400.dll"! Программа будет закрыта." Где её взять?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Контроллера WP-8821-CE7 у нас еще не было. Нам такая библиотека не нужна.
Полагаю, что дело в некоторой кривизне в сборке ядра ОС.

Послал Вам эту DLL из старых архивов. По нашим наблюдениям, она должна работать. Положите ее рядом с нашим *.exe-файлом.

Обращаю Ваше внимание на возможные проблемы с поставляемой PACSDK.DLL.

Если они возникнут, надо найти в ОС в контроллере эту DLL и скопировать ее в папку МикроRTM.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
1. Скопировал эту DLL в папку с МикроRTM - не помогло.
2. Скопировал её в папку \System_disk\Ispdas\System - теперь не запускается с другой ошибкой: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8017HW.dll"! Программа будет закрыта."
Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System.
3. Библиотеку PACSDK.DLL взял из \System_disk\Ispdas\System и скопировал в папку МикроRTM.
Не помогло.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System."

А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?

На предоставленном нам контроллере WP-9421-CE7 рекомендованные выше процедуры позволили осуществить загрузку и запуск проекта. Хотя поддержку некоторых модулей не удалось реализовать.

Нам придется консультироваться с поставщиками ПО и железа и заказывать образец такого контроллера для тестирования и поиска решения.

Мы сообщим Вам о результатах.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
"А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?" да, остались.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Рекомендуем скачать с сайта производителя актуальный pacsdk и обновить библиотеки для модулей: http://www.icpdas.com/root/support/download/pac/wp-8000-ce7/wp-8000-ce7_download_sdk.html Библиотеки должны находиться в папке с установленным исполнительным модулем микроМРВ.

Есдли есть возможность, перепрошейте контроллер на последнюю актуальную версию прошивки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Успешно протестировали работу микроМРВ в WinPAC на CE7. Вам на почту выслали гарантировано рабочий набор библиотек. Проверьте, пожалуйста.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Наконец-то дошли руки до этой проблемы. Ваши рекомендации помогли. Наличие библиотеки mfcce400.dll так-же обязательно.

Но выявилась новая проблема: не видится модуль i-8028UW.
После запуска МикроМРВ в протоколе работы появляется запись:
(8:9:29) WRN_RTM:IO Card not init in slot = 2

Библиотека "pac_i8024W.dll" присутствует и была обновлена из указанного Вами источника.
Если использовать эту библиотеку из комплекта в папке Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, то МикроМРВ не запускается: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8024W.dll"! Программа будет закрыта.".
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
P.S. Утилита DCON Utility Pro CE V 2.0.1.0 определяет этот модуль как i-9028U. В утилите модуль настраивается и работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
i-9028U - модуль для 9000 серии WinPAC. Получается утилита некорректно определяет модуль.

К сожалению, на данный моменту у нас нет контроллеров на Windows CE7 и этого модуля. Проверить их работу пока нет возможности. Постараемся получить оборудование и проверить.

Сделайте простейший тестовый проект с парой каналов, которые запрашивают данные с этого модуля, запустите его и в любой атрибут любого канала запишите ключ INFOPACK , в профайлерный протокол запишется дополнительная информация. Пришлите проект и папку узла проекта целиком после тестирования на почту техподдержки.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил 04.10.2019 15:57 по адресу hotline3@a....ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы проверили почту, письмо от Вас не получали. Уточните тему письма. Письмо мог отсечь спам-фильтр. Отправьте, пожалуйста повторно. Если в письме были прямые ссылки, пришлите их в текстовом виде. Если были вложения - заархивируйте и назначьте архиву пароль.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Тема письма была: "Файлы к теме на форуме". Переслал заново, ссылку исправил, пароль на архив сделал. Тема нового письма "Fwd: Файлы к теме на форуме". Продублировал с другого адреса.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Спасибо, письмо получили. Дошлите, пожалуйста, папку с исполнительным модулем целиком, который запускался в контроллере.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
Для решения моего вопроса могу временно предоставить контроллер WP-8821-CE7 и модуль i-8028UW. Как это сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, напишите на адрес техподдержки.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Выявил ещё одну особенность контроллера WP-8821-CE7.
Создал простенький проект с двумя модулями i-8014CW, с циклом опроса 100 мс, так реальное время цикла при этом около 352 мс (системная переменная @Calculate_Cycle с параметром =1).
Если этот проект запустить на контроллере WP-8841-CE5, то реальный цикл около 108 мс.
При этом у контроллера WP-8821-CE7 процессор мощнее Cortex-A8 1GHz против PXA270 520 MHz и оперативной памяти больше 512 MB DDR3 против 128 MB.
Хотелось бы чтобы он оправдывал свои характеристики.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реальный цикл зависит не только мощность процессора. Какие функции у запускаемого проекта, получается происходит опрос этих модулей? Скорее всего разница может говорить о том, что при работе проекта на разных контроллерах - разные внешние условия. В теории, на более мощном контроллере может опрашиваться модуль с погрешностями, а на менее мощном опрос будет происходить гладко. Для адекватной проверки реального цикла сделайте тестовые проекты с некоторым количеством каналов, привязанных к генераторам.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Успешно протестировали работу микроМРВ в WinPAC на CE7. Вам на почту выслали гарантировано рабочий набор библиотек. Проверьте, пожалуйста.

Добрый день можно тоже прислать рабочий набор библиотек для WinPAC на CE7 (микроМРВ версии 6.08).
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
С CE7 рекомендуем использовать только актуальный релиз 6.10.2. Напишите на адрес технической поддержки с указанием регистрационного номера используемого продукта.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Но я не могу перевести на версию 6.10.2 - у меня распределенная система... Написал... Что за регистрационный номер? Мне же нужно на контроллере получить код и выслать его вам, а микроМРВ не запускается...
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Для запуска на WP-8821-CE7 мне хватило скопировать библиотеки: pac_i8014W.dll; pac_i8017HW.dll; pac_i8024W.dll; pac_i8048W.dll; pac_i8050W.dll; pac_i8084W.dll; pac_i8088W.dll; pac_i8093W.dll в папку \System_Disk\ICPDAS\System.
Взял их: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/WinPAC_AM335x/VP-x231/sdk/IO_Modules/
На версии 6.08 запустить не удалось.
Но имейте в виду, проблему отъедания памяти в контроллере решить до сих пор не удалось. После приблизительно 50 дней работы контроллер приходится перезагружать по питанию только с места, так как он перестаёт отвечать.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AlKon:
Но я не могу перевести на версию 6.10.2 - у меня распределенная система... Написал... Что за регистрационный номер? Мне же нужно на контроллере получить код и выслать его вам, а микроМРВ не запускается...

Ответ дан почтой.

Регистрационный код поставляется вместе с Продуктом. На контроллере при запуске Вы получаете HardWareID, необходимый для активации.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2