Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
В версии MicroTM 609 обмен с данными модулями длится ровно одну минуту, а потом останавливается. Каналам устанавливается признак аппаратной недостоверности "?".
Один и тот-же проект попробовал в версии 609 и 608. В версии 608 всё работает отлично.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В связи с необходимостью адаптации к новым библиотекам модулей в релизе 609 для обмена с модулями i-87k необходимо использовать COM31 (и в настройках com-порта, и в настройках источника).

В ближайшем релизе будут внесены коррективы, чтобы настройка модулей серии 87k была аналогична релизу 608.
 
Posted by stalker7 (Участник № / Member № 6381) on :
 
Здравствуйте!
на контроллере WinPac-8831 стоит выходной модуль i-87041w.
Можно ли считать с контроллера в монитор реального времени версии 6.09 такие параметры как: номер слота,номер порта,контрольную сумму?.
Пробовал поставить драйвер для выходного модуля i-87041w в источниках приемниках тип "DCS"(DO32),только с типом данных "Input"-чтение и привязал к нему в проекте канал HEX16,
на вкладке "редактирование"канала в свойстве "привязка" указал параметр "порт".
После компиляции проекта и загрузки в контроллер на экране значение "0".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Канал МРВ привязывается к атрибутам канала в EmbeddedRTM, который связан с
"Приемником", настроенным на модуль I-87041.

В атрибутах каналах нет атрибута с именем "порт", есть атрибуты "Удаленного адреса" (C0, ... C5). В этих атрибутах хранятся настройки
"Источника/Приемника", привязанного к каналу.
В частности,
C0 - порт,
С2 - канал,
C4 - слот,
C5 - признак формирования контрольной суммы.

Эти атрибуты можно считать каналами МРВ (каждый атрибут - своим каналом).

Для модулей I-87041, установленными в крейт контроллера, C0 всегда будет
равен 0.
 