This is topic TM 609 и модули i-87015PW, i-87017RCW in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! В версии MicroTM 609 обмен с данными модулями длится ровно одну минуту, а потом останавливается. Каналам устанавливается признак аппаратной недостоверности "?". Один и тот-же проект попробовал в версии 609 и 608. В версии 608 всё работает отлично.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В связи с необходимостью адаптации к новым библиотекам модулей в релизе 609 для обмена с модулями i-87k необходимо использовать COM31 (и в настройках com-порта, и в настройках источника).
В ближайшем релизе будут внесены коррективы, чтобы настройка модулей серии 87k была аналогична релизу 608.
Posted by stalker7 (Участник № / Member № 6381) on :
Здравствуйте! на контроллере WinPac-8831 стоит выходной модуль i-87041w. Можно ли считать с контроллера в монитор реального времени версии 6.09 такие параметры как: номер слота,номер порта,контрольную сумму?. Пробовал поставить драйвер для выходного модуля i-87041w в источниках приемниках тип "DCS"(DO32),только с типом данных "Input"-чтение и привязал к нему в проекте канал HEX16, на вкладке "редактирование"канала в свойстве "привязка" указал параметр "порт". После компиляции проекта и загрузки в контроллер на экране значение "0".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Канал МРВ привязывается к атрибутам канала в EmbeddedRTM, который связан с "Приемником", настроенным на модуль I-87041.
В атрибутах каналах нет атрибута с именем "порт", есть атрибуты "Удаленного адреса" (C0, ... C5). В этих атрибутах хранятся настройки "Источника/Приемника", привязанного к каналу. В частности, C0 - порт, С2 - канал, C4 - слот, C5 - признак формирования контрольной суммы.
Эти атрибуты можно считать каналами МРВ (каждый атрибут - своим каналом).
Для модулей I-87041, установленными в крейт контроллера, C0 всегда будет равен 0.