Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
Здравствуйте!
При попытке запуска EmbeddedRTM на контроллере WinPac выдает окно: error "<путь к файлу>\q.dbb -11".
В чем может быть ошибка?
И еще. Используем модули i-8068W, которых нет в списке ТМ. Заменили на 8064. Корректна ли такая замена?
Спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Вы запустили узел проекта, скомпилированный в IDE релиза 6.09 (или более раннего) под управлением МикроМРВ релиза 6.09.2. Надо скомпилировать проект в IDE релиза 6.09.2.

2. Модули i-8068W и i-8064W по протоколу обмена идентичны.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
Верно, у меня оказался 6.09? Как мне тогда получить 6.09.2, если в кабинете у меня только микро мрв для обновления?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо зарегистрировать лицензию на IDE и тогда у Вас в ЛК будет возможность обновить IDE.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
а что делать, если до меня работал человек, и все лицензии зарегистрированы на него. теперь он уволился и учетной записи не оставил? сертификаты есть.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пишите на sales@adastra.ru официальное письмо от фирмы с изложением ситуации и перечислением реквизитов зарегистрированных лицензий (мнемокоды продуктов, внешние коды и регистрационные номера).
Укажите фамилию сотрудника, который зарегистрировал лицензии.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
этот вопрос решили. спасибо!
Подскажите такой момент, при каждом закрытии приложения МРВ выдается окно с следующим содержимым:

"Application RTM_CE.EXE has performed an illegal operation and will be shut...

Program: RTM_CE.EXE
Exception: 0xC000001D
Address: 7C010068"

Это нормально?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это ненормально.
Сообщение выдает ОС.
Следует обратить внимание на записи в файле tm6_log.txt.
Можно запустить с диагностикой в профайлерном протоколе. Для этого в конфигурационном файле *.cnf надо задать ключ
DEBUGON=70004710
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
в папке проекта размещаю файл TMcom_0.cnf с содержимым:
"
DEBUGON=70004710
RUN
END_OF_CNF

"
при этом автозапуска не происходит при открытии проекта. В логе только дата,пуск и останов. Ощущение, что cnf файл не обрабатывается. путь к проекту такой: Micro_SD\EmbeddedRTM_1\Mishkin_0.rtp
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Файл должен обязательно создаваться в текстовом редакторе на ПК и затем переноситься в контроллер рядом с Mishkin_0.rtp.
2. В релизе 6.09.2 для автозапуска следует использовать ключ
RUN=ON
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
RUN=ON помогло!

В логах иногда попадается следующая запись:

LOAD [0] 20609 Jul 17 2013
15:57:48 0000 00000000[0] 12.02.2015
15:57:48 0000 00000000[132617] Start
15:58:30 0000 00000001[1] Calc loop is big
15:59:10 0000 00000002[0] Stop

Системная ошибка появляется и без загрузки проекта
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой контроллер?
Какой релиз?

Если "Системная ошибка появляется и без загрузки проекта", то, возможно, проблема с недостаточностью выделяемой памяти.
Посмотрите утилитами ОС распределение памяти между программами и данными.
Попробуйте задать больший объем для данных.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
контроллер winpac 8431
релиз 6.09.2
распределение памяти: 22492/67480 (данные/программ)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Объемы памяти вполне приемлемые.
Можно предположить только либо сбойность памяти, либо некорректность обработки со стороны ОС какого-либо потока при его завершении.
В профайлерном протоколе могут быть соответствующие записи.
Возможно, ОС установлена с какими-то погрешностями. Следует переустановить OC.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
Ничего не менял и ошибка появляться перестала. Чудеса )
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сохранять старые записи в отчете тревог после перезагрузки контроллера?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ОТ контроллера сохраняются старые записи в объеме, заданном для файла ОТ.
При переполнении файла старые записи замещаются новыми.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
в ОТ у меня пишется. я про то, что бы в старые записи выводились в ГЭ "ОТ узла" при перезагрузке контроллера?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При загрузке и запуске узла из файла ОТ подчитываются и выводятся в ГЭ "ОТ узла" (если установлен флажок "Считывать при старте – если TRUE, монитор при старте считывает ОТ (см. Отчет тревог узла , а также Группа ГЭ ’Отчет тревог’). Число считываемых строк ОТ задается на вкладке Дополнительно") последние записи в объеме, заданном в настройках узла.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
да, вот, и "ОТ" в узле задействовал, и "считывать при старте", и записей - 1000, и "число считываемых строк ОТ" в "дополнительно" - 64. и флаги у канала аварий и словаря сообщений "ОТ" поставил. не хочет отображать (( может в микроМРВ не работает механизм?
...да. и направление AR+G+Net в словаре.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из документации:
"Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320). "
Отсюда следует, что задавать количество подчитываемых строк меньше 64 нельзя.
Направление AR+G+Net в словаре для контроллера ставить нельзя, т.к. МикроМРВ не передает по сети сообщения ОТ. Над ставить AR+G или AR.
А файл ОТ создается? Где он размещается?
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
в число строк был и 0, и 20, и 64
я указал имя файла без пути. создается в устройстве
после первого запуска в нем все тревоги. после второго запуска он забит мусором и его размер 1.8 ГБ..

p.s.: после размещения его на флешке или в папке system_disk\tools\ очень долго выходит из проекта (видимо, мусор записывает)
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
после добавления к файлу расширения txt размер остается нормальным после второго запуска, но выходит долго (пытается дописать мусор?) и файл не меняет. он остается таким же, как после первого запуска. в ГЭ информация от первого запуска не появляется.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Где расположен файл ОТ?
Введите в настройках узла перед именем файла ОТ символ *.
Файл будет расположен рядом с файлом *.dbb.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
добавил *.
первый запуск: все достаточно быстро
выхожу, смотрю файл ОТ, там все события
второй запуск: в ГЭ ОТ событий с прошлого запуска нет, долгий выход (порядка 5 мин)
выхожу, смотрю файл ОТ, изменений в нем нет. новые события не записались
(имя файла dump.txt)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на адрес техподдержки.
 
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
 
отправил на адрес forum@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Рекомендации отправлены почтой.
 