Здравствуйте! При попытке запуска EmbeddedRTM на контроллере WinPac выдает окно: error "<путь к файлу>\q.dbb -11". В чем может быть ошибка? И еще. Используем модули i-8068W, которых нет в списке ТМ. Заменили на 8064. Корректна ли такая замена? Спасибо!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Вы запустили узел проекта, скомпилированный в IDE релиза 6.09 (или более раннего) под управлением МикроМРВ релиза 6.09.2. Надо скомпилировать проект в IDE релиза 6.09.2.
2. Модули i-8068W и i-8064W по протоколу обмена идентичны.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
Верно, у меня оказался 6.09? Как мне тогда получить 6.09.2, если в кабинете у меня только микро мрв для обновления?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо зарегистрировать лицензию на IDE и тогда у Вас в ЛК будет возможность обновить IDE.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
а что делать, если до меня работал человек, и все лицензии зарегистрированы на него. теперь он уволился и учетной записи не оставил? сертификаты есть.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пишите на sales@adastra.ru официальное письмо от фирмы с изложением ситуации и перечислением реквизитов зарегистрированных лицензий (мнемокоды продуктов, внешние коды и регистрационные номера). Укажите фамилию сотрудника, который зарегистрировал лицензии.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
этот вопрос решили. спасибо! Подскажите такой момент, при каждом закрытии приложения МРВ выдается окно с следующим содержимым:
"Application RTM_CE.EXE has performed an illegal operation and will be shut...
Это нормально?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это ненормально. Сообщение выдает ОС. Следует обратить внимание на записи в файле tm6_log.txt. Можно запустить с диагностикой в профайлерном протоколе. Для этого в конфигурационном файле *.cnf надо задать ключ DEBUGON=70004710
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
в папке проекта размещаю файл TMcom_0.cnf с содержимым: " DEBUGON=70004710 RUN END_OF_CNF
" при этом автозапуска не происходит при открытии проекта. В логе только дата,пуск и останов. Ощущение, что cnf файл не обрабатывается. путь к проекту такой: Micro_SD\EmbeddedRTM_1\Mishkin_0.rtp
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Файл должен обязательно создаваться в текстовом редакторе на ПК и затем переноситься в контроллер рядом с Mishkin_0.rtp. 2. В релизе 6.09.2 для автозапуска следует использовать ключ RUN=ON
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
Системная ошибка появляется и без загрузки проекта
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какой контроллер? Какой релиз?
Если "Системная ошибка появляется и без загрузки проекта", то, возможно, проблема с недостаточностью выделяемой памяти. Посмотрите утилитами ОС распределение памяти между программами и данными. Попробуйте задать больший объем для данных.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
контроллер winpac 8431 релиз 6.09.2 распределение памяти: 22492/67480 (данные/программ)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Объемы памяти вполне приемлемые. Можно предположить только либо сбойность памяти, либо некорректность обработки со стороны ОС какого-либо потока при его завершении. В профайлерном протоколе могут быть соответствующие записи. Возможно, ОС установлена с какими-то погрешностями. Следует переустановить OC.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
Ничего не менял и ошибка появляться перестала. Чудеса ) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сохранять старые записи в отчете тревог после перезагрузки контроллера?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В ОТ контроллера сохраняются старые записи в объеме, заданном для файла ОТ. При переполнении файла старые записи замещаются новыми.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
в ОТ у меня пишется. я про то, что бы в старые записи выводились в ГЭ "ОТ узла" при перезагрузке контроллера?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При загрузке и запуске узла из файла ОТ подчитываются и выводятся в ГЭ "ОТ узла" (если установлен флажок "Считывать при старте – если TRUE, монитор при старте считывает ОТ (см. Отчет тревог узла , а также Группа ГЭ ’Отчет тревог’). Число считываемых строк ОТ задается на вкладке Дополнительно") последние записи в объеме, заданном в настройках узла.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
да, вот, и "ОТ" в узле задействовал, и "считывать при старте", и записей - 1000, и "число считываемых строк ОТ" в "дополнительно" - 64. и флаги у канала аварий и словаря сообщений "ОТ" поставил. не хочет отображать (( может в микроМРВ не работает механизм? ...да. и направление AR+G+Net в словаре.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Из документации: "Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320). " Отсюда следует, что задавать количество подчитываемых строк меньше 64 нельзя. Направление AR+G+Net в словаре для контроллера ставить нельзя, т.к. МикроМРВ не передает по сети сообщения ОТ. Над ставить AR+G или AR. А файл ОТ создается? Где он размещается?
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
в число строк был и 0, и 20, и 64 я указал имя файла без пути. создается в устройстве после первого запуска в нем все тревоги. после второго запуска он забит мусором и его размер 1.8 ГБ..
p.s.: после размещения его на флешке или в папке system_disk\tools\ очень долго выходит из проекта (видимо, мусор записывает)
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
после добавления к файлу расширения txt размер остается нормальным после второго запуска, но выходит долго (пытается дописать мусор?) и файл не меняет. он остается таким же, как после первого запуска. в ГЭ информация от первого запуска не появляется.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Где расположен файл ОТ? Введите в настройках узла перед именем файла ОТ символ *. Файл будет расположен рядом с файлом *.dbb.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
добавил *. первый запуск: все достаточно быстро выхожу, смотрю файл ОТ, там все события второй запуск: в ГЭ ОТ событий с прошлого запуска нет, долгий выход (порядка 5 мин) выхожу, смотрю файл ОТ, изменений в нем нет. новые события не записались (имя файла dump.txt)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на адрес техподдержки.
Posted by Олег С. (Участник № / Member № 6414) on :
отправил на адрес forum@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :