This is topic Проблема с МикроМРВ in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000116.html

Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
На контроллере WinPAC при перезагрузке запускается МикроМРВ и подвисает, ничего не могу сделать, ни выключить, ни переключиться! Во время загрузки не успеваю остановить автоматический запуск программы. Что делать? Если из контроллера извлечь батарейки - поможет?
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Во время перезагрузки успел удалить bat-файл, но все равно проблема в том, что при запуске программы в МикроМРВ - все виснет и никакие действия больше недоступны. Ранее все работало несколько лет, никаких проблем не было. В чем может быть причина? И что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какого релиза МикроМРВ?
Если Вы не меняли проект перед тем, как стала возникать эта ситуация, то причина в контроллере. Надо проверять состояние ОС, тестировать память, настройки сети. Возможно, отключить и заново настроить сеть.
Попробовать запустить другой проект.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Релиз 6.08. Другой проект также после запуска зависает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет ли у Вас рассогласования релизов МикроМРВ и проекта?
Если исполнительный модуль и загружаемый узел относятся к разным релизам, МикроМРВ работать не будет.
Сопровождать проекты релиза 6.08 в настоящее время затруднительно.
Повторно предлагаем Вам свое содействие в переводе Вашего проекта текущий релиз.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Рассогласования нет, весь проект и все узлы выполнены в версии 6.08. Я пробовал в свое время запустить релиз 6.09 на одном из контроллеров (в результате запуска - был белый экран и я восстановил предыдущий релиз 6.08). В какой то ветке на форму я читал, что для корректной работы новых релизов потребуется обновление ОС контроллеров?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МикроМРВ у Вас тоже релиза 6.08?
Дата EXE-файла исполнительного модуля релиза 6.08 - декабрь 2011 г.
Есть предположение, что у Вас разрядилась батарейка часов в контроллере.
Для проверки надо выполнить следующее:
- перезапустить контроллер,
- вручную установить текущее время в контроллере,
- запустить МикроМРВ, загрузить и запустить узел.
Теперь, пока не замените батарейку, Вам придется каждый раз перед запуском узла вручную задавать текущее время в контроллере.

По поводу "необходимости обновления ОС" необходимо уточнить, что имеется в виду.
Все релизы МикроМРВ ориентированы на Windows CE 5.
В более поздних релизах в связи с расширением номенклатуры поддерживаемых модулей УСО необходимо заменять библиотеки обращения у модулям УСО. Эти библиотеки входят в дистрибутивы МикроМРВ CE.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Попробовал, все точно: при ручной установке времени, программа загрузилась. Значит нужно менять батарейки у контроллера. Спасибо!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2