This is topic Механизм предотвращения потерь при обмене по сети in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! В помощи написано:"Во время отсутствия связи SLAVE хранит данные каналов в буфере, объем которого и глубину задают соответственно следующие ключи:". То есть, если во время пропадания связи перегрузить МикроМРВ или контроллер, то данные не сохранятся?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Именно так, если в состоянии оборванной связи контроллер перезагрузить, то накопленные в его буферах данные не восстановятся.
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
Хочу поблагодарить за ответ по драйверам t11. Под CE сработало. Собственно все это я затеял чтобы на контроллере создать небольшой архив в текстовом виде. Хотя хотелось бы чтоб под СЕ МикроМРВ своими средствами создавал архив. Естественно для медленных систем(в частности для экологического мониторинга). Просьба разблокировать тему по драйверам. Пока вопросов нет, но может у кого возникнут.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Функционал МикроМРВ для Windows CE расширяться не будет. Можно использовать архивирование событий в текстовом файле "Отчет тревог"