Добрый день. Контроллер WinPac WP-8441. Беру текущее время системы из канала, привязанного к @t_Set_Date_1 с форматом представления "число секунд с 01.01.70". В ОС установлен часовой пояс Москва (+3), летнее время отключено. В контроллере время отображается правильно (соответствует часикам ОС), но в самой переменной хранится время по гринвичу со смещением +4, а не +3. Необходимо, чтоб там было правильное смещение. Что я делаю не так?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Продукты TRACE MODE (в том числе и MicroRTM) используют системное время ПК/Контроллера.
Канал класса TIME с форматом представления "число секунд с 01.01.70" отображает текущее время в атрибуте Реальное Значения в виде количества секунд, прошедших с 1 января 1970 года по Гринвичу (например "1591616745" вместо "08.06.2020 14:45:48"). Как Вы наблюдаете по количеству секунд правильность часового пояса?
Windows CE 5.0 официально прекратил получать поддержку к конце 2009 года. И в нем не заблокирован процесс смены зимнего/летнего времени (как, например, в Windows 10).
В Канале класса TIME проверьте значение артибута 18 Зимнее/летнее время (18, daylight, 0 – зимнее, 1 – летнее).
Штатно перезагрузите контроллер и проверьте настройки времени (возможно, изменения не сохранены). После, запустите microRTM.
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
"Как Вы наблюдаете по количеству секунд правильность часового пояса?" По отображению на экране в формате время и по атрибутам 15-10. "И в нем не заблокирован процесс смены зимнего/летнего времени (как, например, в Windows 10)." - автоматическое переключение отключено. Выбран часовой пояс москва +3. Атрибут 18 = 0.
После перезагрузки в ОС Windows не показывает выбранный часовой пояс (пустое поле в настройках часового пояса).
Т.е., видимо, ОС делает +4 часа. Поставил Багдад - стало нормально.