как установить активное соединение с счетчиком Энергомера ЦЭ6823М. После задания всех параметров для драйвера как произвести считывание данных.
Posted by Сергей Бубнов (Участник № / Member № 2551) on :
Занимался кто-либо сопряжением счетчиков Энергомера с TraceMode?????????????????? Помогите с получением данных со счетчика.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для начала - рекомендую проверить идут ли запросы к счетчику от ТМ, для этого запустите узел в Профайлере (rtmg32.exe). Предварительно перед запуском узла в нем в меню "Настройки" в разделе "Отладка" включите трассировку по СОМ-портам, тогда в лог-файле профайлер будет писать, что он шлет в порт и то, что он получает от устройства.
Posted by Сергей Бубнов (Участник № / Member № 2551) on :
проверяю систему указанным способом, т.е запускаю без графич режима результат INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=15.187) INF_RS: TOTAL_BYTE=0 AVR_RESPONSE=0 MAX_RESPONSE=0
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Судя по статистике у вас вообще нет обмена по СОМ-порту, скорее всего неверно задан номер порта в настройках источников/приемников. Какой номер Вы указываете?
Posted by Сергей Бубнов (Участник № / Member № 2551) on :
В настройках источников приёмников в поле Шаблона драйвера счетчика " порт " указываю 0 так как 0=СОМ1. Т.е все взаимодействие происходит через СОМ1
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тогда - какие настройки самого СОМ-порта задаете?
Posted by Сергей Бубнов (Участник № / Member № 2551) on :
Настройки СОМ порта: СОМ1_master_9600_0x3f8_irq4_RTS(auto)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В описании драйвера для счетчика ЦЭ6823М не указано на необходимость задания COM-порта в проекте. Это не случайно. Используемый драйвер типа T12 сам инициализирует COM-порт. А в Вашем проекте МРВ захватывает COM-порт, после чего драйвер не может его инициализировать. Надо убрать из проекта компонент COM-порт.