Здравствуйте. Возникла такая ситуация: есть счётчик СЭТ-4ТМ, с помощью устройства MOXA DE-311 (преобразователь 485 - Ithernet)пытаюсь связаться с ним в ТМ6.05.1. Драйвер установил как описано в доке к драйверу. в проекте создал в источниках-приёмниках пользовательский драйвер TYPE11_1 - UniversalPLC_type4_1 настроил его(прописал порт. адрес счётчика, код,параметр), скопировал его в систему и вывел на экран. запускаю проект на экране 0, ни каких данных. в логе пишет следующее: WRN_RS:COM3 error 4 UniversalPLC_type4_1 WRN_RS:COM3 error 4 UniversalPLC_type4_2 WRN_RS:COM3 error 4 UniversalPLC_type4_3 WRN_RS:COM3 error 4 UniversalPLC_type4_4 что это означает? error 4
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Error 4 - это ошибка чтения, т.е. Trace Mode не получил корректный ответ по этому COM-порту. Коды ошибок при обмене через драйверы t11 или t12 Вы можете посмотреть в нашей справке в разделе Приложения/Коды Диагностируемых Ошибок
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
Спасибо большое.
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
да хотел спросить а у вас примера для работы со счётчиком СЭТ -4ТМ03 нет?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
пример выслан на адрес kalininav@zgres.tatenergo.ru
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
Спасибо большое ВАМ!!!!!... в своём примере организцию каналов настраивал также, но связи со счётчиком так и нет:-(..хотя удалённо я счётчик могу опрашивать...Вопрос??????????? Ещё раз спасибо ....будем думать)
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
такое ощущение что ТМ не хочет работать с виртуальными портами((
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для Trace Mode 6 не существует "виртуальных портов". Со всеми портами Trace Mode 6 работает через API ОС. Если драйверы "виртуальных портов" полностью поддерживают API, то проблем быть не должно.
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
В высланом вами демо-проекте вложен драйвер для счётчика, размер его состовляет 68 Кб от 17.10.2005 года, а на вашем сайте выложен драйвер размером 52 Кб от 03.08.2006 года. Вопрос: какой из драйверов испытывался на СЭТ-4ТМ.03? при запуске вашего проекта и моего с этими драйверами идут нулевые значения. запрос уходит правильно а нет ответа.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
СЭТ-4ТМ.03 - модель достаточно новая. Более свежий драйвер от 03.08.2006 только что испытан со счетчиком СЭТ-4ТМ.03 - работает. Обратите внимание на то, что у СЭТ-4ТМ.03 м.б. по умолчанию установлена скорость обмена 38 400 бит/сек. COM-порт в МРВ должен быть настроен адекватно. Если Вы работаете по RS 485, надо убедится в адекватности настроек управления приемо-передатчиком требованиям конвертора.
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
я пользуюсь штатной программой "Тест СЭТ-4ТМ.03" и могу считать со своего компьютера удалённо сос счётчика любые данные. Спасибо будем думать.