Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как правильно настроить канал для чтения параметров по протоколу BACnet/IP из BACnet-шлюза DAIKIN ? Перепробованы все варианты указанные в справке. Утилита BACnetScan.exe находит лишь Device 1 (сам шлюз), а свойства и параметры увы нет. Программа BACnet Explorer от Cimetrics все отображает. Имеется скриншот.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Реализации BacNet производителями разного оборудования отличаются друг от друга. В частности, система адресации в сети BacNet DAIKIN существенно отличается от системы адресации для контроллеров YORK, на которых проводились штатные испытания драйвера. Мы проводили доступное нам по объему тестирование драйвера BacNet с контроллером DAIKIN. Несколько скорректированный по результатам этого тестирования пользовательский драйвер мы Вам передадим. Однако, возможно, придется дополнительно тестировать и отлаживать эту композицию.
Posted by Beso (Участник № / Member № 1774) on :
Спасибо за оперативность. Процесс идет.
Posted by Beso (Участник № / Member № 1774) on :
Проблема решена. Все работает достаточно хорошо. Есть нюансы, но это уже мелочи. Спасибо ребятам из тех. поддержки.
Posted by Леонид (Участник № / Member № 3253) on :
Добрый день! В скором времени планируется подключать BACnet-шлюз DAIKIN к TM. Можно мне тоже получить скорректированый драйвер? или в 6.08 он уже есть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В драйвере для поддержки протокола BACnet/IP в релизе 6.08 учтены все необходимые дополнения и изменения.
Posted by Леонид (Участник № / Member № 3253) on :