Posted by avos (Участник № / Member № 3255) on :
 
Здравствуйте! Eщё раз обращаюсь к Вам с вопросом:
Может ли TraceMode читать данные, приходящие в стандарте IEEE754 (обмен по ModBus). А, если может,то как?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, может. Вам нужно создать файл modbus.set и настроить в нем порядок следования байтов. Как это сделать описано в нашей справке.
 
Posted by avos (Участник № / Member № 3255) on :
 
Всё сделал согласно справки(Рук Пол стр 303), но на результат это не повлияло. Может есть настройки или ссылки на этот файл?
 
Posted by avos (Участник № / Member № 3255) on :
 
Ни на создание файла modbus.set, ни на настройки в нем, TraceMode никак не реагирует. Как же запустить это приложение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас хоть какие-нибудь данные приходят, или вообще нет данных?

Какой контроллер у Вас?
 
Posted by avos (Участник № / Member № 3255) on :
 
Контроллер AT89S8253. Запрос и ответ есть. Данные считываются. Но вместо 5.00 читается 2.3е-023.
 
Posted by avos (Участник № / Member № 3255) on :
 
Ещё вопрос: можно ли в TraceMode организовать обмен по ModBus в режимеASCII.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не реагировать на modbus.set Trace Mode не может. Данные должны меняться в зависимости от числа в этом файле.

Режим ASCII не поддерживается.
 