Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Пожалуйста вышлите на ua9hgc@sibmail.com настройку
DCOM под windows xp [prey / молящийся]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
принято
у меня ещё ворос вот я делаю клиентское приложение
там должен прилогаться файл типа имя-файла_flb.cpp созданого в серверном приложение
а то иначе как мне знать какие методы мне использовать [duno / незнайка]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что за приложение?

К чему должен прилагаться?

Какое отношение имеет к этому Trace Mode?
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
У нас ставятся контролеры LG или проще Мастер-К
связь с ними будет через промежуточный компьютер на котором будет стоять клиентское приложение
всё это будет выводится на Trace Mode. Сейчас у нас работает ОВЕН но этого не хватает для наших задач.Количество точек мы увеличили с 1024 до 2048. Или нужен можетбыть эмулятор. [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все равно не понятно, что за файл имя_файла_flb.cpp и какое отношение он имеет к Trace Mode?
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
А тогда как мне создать связь с Trace Mode по протоколу TCP/IP modbas [crazy / сумасшедший]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В справке есть описание, раздел "Обмен по MODBUS"
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
В справке я читал, но как мне всё-таки организовать подержку этого протокола TCP/IP [duno / незнайка]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот протокол должен поддерживать контроллер.

Т.е. Вы пытаетесь сами прописать этот протокол в контроллере? В этом случае, мы Вам никак не сможем помочь.
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Контролер подерживает протокол modbus по шине 485
а TCP/IP нет его надо переносить как-то [duno / незнайка]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть конвертеры RS-485 -> Ethernet. Через них теоритически можно работать с Modbus RTU по сети.
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Для этого у нас будет стоять промежуточный
компьютер который будет преобразовывать modbus 485
в modbus TCP/IP так вот в TRACE MODE стоит сервер
а мне нужно сделать клиентское приложение либо какой-нибуть эмулятор
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Да вы правы есть я пока ещё не определился с таким контролером а вы пробовали с такими конверторами работать мы в этом направление двигаемся если так получиться мне меньше работы
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы сами не пробовали. Пробовали наши пользователи. Вроде получалось [Улыбка / Smile]
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
У нас тут в одной компании вроде бы используют такие конверторы но только с другой скадо программой хотим к ним съездить на экскурсию посмотреть а там уже определиться так вот эта коробочка получается как-бы клиент для TRACE MODE сколько коробочек можно прицепить
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
А всётаки эмуляторы TCP/IP есть и где взять
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При использовании конвертера у Вас на машине образуется виртуальный COM-порт, и через него Вы работаете, как через обычный. Как показывает практика, при использовании больше 9 COM-портов на машине могут появится определенные проблемы.

Эмулятор для работы с Modbus TCP Вам выслан.
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Эмулятор получил. Вопрос а почему вертуальный COM
порт если конвертор преобразует RS-485 -> Ethernet
вроде как общение должно осуществлятся по TCP/IP
modbus но тогда если в Trace Mode клиент установлен тогда конвертер должен выступать в роли
мастера или я что-то не так понял. Я то думал что
контролер будет общатся по 485 а с Trace Mode по
TCP/IP У нас сейчас установлено 6 COM для связи
с овеном переодически завесает комп поэтому хотим
от этого уйти. С ком не работать больше.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас контроллер не поддерживает Modbus TCP, то по сети он не сможет обмениваться данными
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
для этого мы и хотим эти преобразователи чтобы наладить связь с контролерами.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Общаться Вы будете все равно через COM порт.
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
Значит нужно всётаки промежуточный комп который будет работать с Trase Mode по изернету.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не будет никакого промежуточного компьютера. Будет

PC -> Ethernet -> конвертер -> COM-порт (RS-485) -> контроллер

Так вот Trace Mode цепочку Ethernet -> конвертер -> COM-порт видит как просто COM-порт.
 
Posted by Шмидт Сергей Петрович (Участник № / Member № 2657) on :
 
и таких коробочек получается макс 8 да!!!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
максимум 32, но при работе с COM-портами начиная с 10-го могут быть проблемы.
 