Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
Уважаемая техподдержка!
1. Возникла проблема с сохранением в СПАД архивных данных счетчика - A+-, Q+-.
В проекте описано несколько счетчиком, обмен и считывание архива с ними по RS232, судя по логу, идет правильно.
Но при сохранении в СПАД все архивные данные (A,Q) для любого счетчика приписываются счетчику, отображаемому первым в проекте. Уничтожаешь первый счетчик (каналы и источники) - получается тоже самое для следующего счетчика.
Или отключаешь архивацию у первого - в СПАД вообще ничего не пишется ни по одному счетчику.
2. При считывании архива с одного из счетчиков, в СПАД попадают также и значения архивных данных с текущей временной меткой. Их немного, но они есть.
Когда наступит время текущему времени быть архивным, эти данные в СПАД совсем ни к чему.
3.При чтении архива заданный в port.txt <QueryInterval> не выдерживается.
4.Что за странный размер СПАД? при сохранении архива(полного) даже одного счетчика СПАД раздувается до 78 мегабайт.

Еще раз подчеркиваю, по логу обмен идет правильно.
Пересечения адресов счетчиков нет.
Текщие оперативные данные отображаются верно и соответствуют счетчику. Проблема только в сохранении в СПАД архивов.
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
Тишина....

Уважаемая техподдержка!
Если что-то непонятно, то могу добавить только версию Вашего драйвера:

media4.dll
Last Modif. Date : 31/03/2008 01:35:14
FileSize : 3584 bytes ( 3.500 KB, 0.003 MB )

t12s4.dll
Last Modif. Date : 31/03/2008 01:35:14
FileSize : 139264 bytes ( 136.000 KB, 0.133 MB )

Trace Mode 6.06

Если нет счетчиков СЭТ-4ТМ.02 для проверки, то могу прислать симулятор счетчика.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
а какие настройки самого СПАД у вас? может попробовать распределить по нескольким СПАД архивам. а 78 мегабайт вы наверное явно указали?
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
to KAV
СПАД значение по умолчанию 128 мгб.
78 мегабайт получаются даже на примере от TM для этих счетчиков для одного счетчика.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
ясно а вы можете прислать проект и симулятор счётчика для теста на адрес for_kav@inbox.ru ?
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
to KAV
Могу. Сейчас отправлю.
Попутный вопрос: а Вы тоже со счетчиками имеете дело и Вас все работает?

..хотелось что нибудь услышать от техподдержки тоже..
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
да работаем со счётчиками тоже, только данные тягаем по ОРС, счётчики обвязали по RS485, протянули Ithernet,и через МОХА DE-311 (виртуальный СОМ порт)на верхний уровень тягаем данные. Почему по ОРС? а не внутренним драйвером ТМ? да потому-что не получилось настроить связь, может дело в API может ещё в чём, хотя через порт стандартной программой от производителя я легко общаюсь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
to tsssm.
Отправил Вам последнюю версию драйвера для счетчика СЭТ-4ТМ.

Если симулятор счетчика - продукт, которому можно доверять, примем с благодарностью.
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
Новые драйвера не помогли.
Отправил все необходимое на
hotline@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
######
Материалы и симулятор получили.
После анализа дадим ответ.
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
to AdAstra Technical Support
Как идет анализ?
Какие либо сроки можете назвать?
Работа стоит, ждем результата.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Протокол, по которому был написан и отлажен драйвер, был нам передан как протокол для счетчика СЭТ-4ТМ.03, хотя в нем и упоминаются варианты связи со счетчиками СЭТ-4ТМ.02.
У нас и у пользователей не было практики применения драйвера для счетчиков СЭТ-4ТМ.02.
Тестирование и эксплуатация, по крайней мере, в 5 организациях осуществлялись на счетчиках СЭТ-4ТМ.03.
Анализ возможных различий в кодах протокола у разных моделей счетчиков требует дополнительного времени, как и проверка сгенерированного Вами симулятора.
Точных сроков решения проблемы назвать пока не можем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
После дополнительной проверки работы проекта с архивами счетчика СЭТ-4ТМ.02 с имеющимися драйверами пользователь снял поставленные выше вопросы.
 
Posted by tsssm (Участник № / Member № 3564) on :
 
Вернусь еще раз к теме. Может быть это не совсем драйвер, но где-то рядом.
Итак, имеем:
канал, настроенный на чтение данных из архива счетчика.
В час Х, Х1, Х2 ... считываем архивные данные. В SIAD будет 1. Данные из архива - их туда положит драйвер 2. Одни и теже данные сответствующие значению канала на время начала выполнения операции чтения архива. Стоит галочка у канала - архивировать.
Вопрос - каким образом заставить ТМ писать в архив только то, что запрашиваешь - архивные данные?
ТМ 6.06. 6.06.2 ведет себя так же.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Должен быть вариант 1. Иначе смысла нет поднимать архив.
 