При работе МРВ+ периодически возникает ошибка или предупреждение, вроде бы ни на что не влияющая:
Overstress: CPU.
Используется контроллер PCD2 (saia-burgess) передача данных идет через OPC-сервер (Merz).
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Это сообщение возникает в те моменты, когда загрузка процессора ПК, на котором работает МРВ достигает 100%. Рекомендую посмотреть за списком задач Вашего ПК когда работает МРВ, чтобы выяснить - какой процесс так его нагружает.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
А может его перегружать OPC-сервер?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
А чего гадать - по списку задач и будет видно кто, и на сколько % грузит процессор.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Еще такой вопрос про МикроМРВ: я рисую элементы графической панели, но почему то по разному реагируют элементы графики: при эмуляции все вроде так как должно быть, а при исполнении на ПК - какие-то элементы вообще не прорисовываются, какие-то вместо расположения на переднем плане - прячутся назад и получается сплошная несуразица. Ограничения из справки я прочитал и стараюсь их соблюдать. В чем может быть еще причина? Может какие-то ограничения еще дополнительно существуют?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Статические объекты всегда находятся ниже динамических.