Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Привожу код (код делает нормальное формирование даты и времени (год,месяц,день,час,минута) в единую строку) :

PROGRAM
VAR_INPUT Min : INT := 12; END_VAR
VAR_INPUT Chas : INT := 2; END_VAR
VAR_INPUT Day : INT := 3; END_VAR
VAR_INPUT Mes : INT := 8; END_VAR
VAR_INPUT God : INT := 2009; END_VAR
VAR_OUTPUT TpDateTime : STRING; END_VAR
VAR_OUTPUT TpDate : STRING; END_VAR
VAR_OUTPUT TpTime : STRING; END_VAR

if Day>10 then TpDate:=Day; else TpDate:='0'+Day;end_if;
TpDate:=TpDate+'/';
if Mes<10 then TpDate:=TpDate + '0';end_if;
TpDate:=TpDate+Mes;
TpDate:=TpDate+'/';
TpDate:=TpDate+God;
if Min>10 then TpTime:=Chas+':'+Min;
else TpTime:=Chas+':0'+Min;
end_if;
TpDateTime:= TpDate+' '+TpTime; <- на этой строчке ТМ слетает.

В чем ошибка?

И со строками частенько такое бывает. Причем в точности такой же код в составе другой программы работает без проблем.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
И еще - задаю высоту шрифта и характеристики текста на панелях для МикроМРВ.
Проверяю - во время исполнения текст отображается одной высоты и без особых свойств (подчеркивание и т.п.).
Надеюсь в реальной МиркроМРВ отображение текста будет нормальное (заданное разработчиком)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Ошибка связана с тем, что Вы одному и тому же строковому аргументу несколько раз присваиваете значения. Сократите присваивания, например, с помощью промежуточных локальных переменных.

2) Это будет поправлено в релизе 6.06.3.
 