Добрый день! Подскажите, имеется ли у Вас драйвер для теплорегулятора Danfoss ECL Comfort или для него может подойти уже разработанный Вами драйвер для других устройств Danfoss? С уважением Дмитрий Лесников
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
По какому интерфейсу/протоколу Вы предполагаете подключаться к ECL? Если по стандартным MODBUS или LON - воспользуйтесь стандартными драйверами. Встроенный порт не предназначен для диспетчеризации по многим причинам.
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
OPC server, который поставляется с этими регуляторами работает как раз через встроенный порт. Проблема в том, что этот OPC сервер он не до конца работоспособен...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как мы понимаем, самым простым способом будет работа через модуль RS-485 по протоколу Modbus RTU
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
Что-нибудь изменилось за прошедшее время в поддержке ECL 300?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уточните, что Вы имеете в виду?
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
Извините, не ясно выразился. Поддержка их протокола по 232-му интерфейсу.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
FC protocol ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если прибор общается через FC protocol, то с ним можно связаться через драйвер (смотрите раздел справочной системы "Обмен с частотными преобразователями "). Изменений в драйвер не вносилось.
Также в приборе есть поддержка Modbus.
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
это не FC protocol,но драйвер достаточно простой или через вектор(если не жаль каналов)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для этого протокола в Trace Mode драйвера нет.
Можете либо сами написать драйвер через Call.Vector, либо обратиться в наш отдел продаж по вопросу разработки драйвера.