This is topic Связь с OMRON по Ethernet(ETN21) in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000059.html

Posted by Usr (Участник № / Member № 4363) on :
 
Здравствуйте! Нужна помощь! Нет связи с контроллером OMRON CJ1H-CPU66 через коммуникационный модуль ETN21(Ethernet). Самый простой проект: 1 - канал(источники/приемники), 1 - канал привязанный к нему и шкала с аргументом привязанным ко 2-му каналу. Связь была, но после некоторых изменений пропала. Снова наладить не удается. Сеть настроена правильно. Есть файл omron_ip_addr_tab:
0 0.3.0 192.168.250.3:9600 (*комп. дописываю сам*)
1 0.1.0 192.168.250.1:9600 (*контроллер*)
При этом при запуске в RTM в файл media_ip.log пишется:
created: Tue Sep 07 16:02:15 2010
info: OpenMedia:
info: parse_string: string 0 0.3.0 192.168.250.3:9600
info: parse_string: ip: 192.168.250.3 port: 9600
info: OpenMedia: initialized addr table:
info: OpenMedia: 0 0.3.0 192.168.250.3:9600
info: StartMedia:
info: WriteMedia: LastUnitID=1
error: WriteMedia: no addr table entry for UnitID=1
info: ReadMedia: LastUnitID=1 и т.д.

А в файл проекта .txt пишется:
INF_LOAD:Starting... TestEthernet_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 2
INF_LOAD:Templates=1
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
INF_MEDIA:protocol open OMRON IP
INF_MEDIA:p47 with m47
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=1 Q=0 p=47
INF_RTM:start time is 0 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
ERR_MEDIA:Omron_IP#1 = 4
ERR_MEDIA:Omron_IP#1 = 4 и т.д.
Заранее спасибо!
 
Posted by Usr (Участник № / Member № 4363) on :
 
Снова здравствуйте! К сожалению так и не дождался никакого ответа от вас! Разобрался сам, как это обычно и бывает. Все дело в файле omron_ip_addr_tab который должен почему то выглядеть так:
0 0.3.0 192.168.250.3:9600 (*комп. дописываю сам*)
1 0.1.0 192.168.250.1:9600 (*контроллер*)
2 0.2.0 192.168.250.2:9600 (*что это????????????*)
Понятно как, стало из демо проекта и то, чисто интуитивно. В документе, описывающем демо проект и helpaх, ничего про этоту 3-ю запись нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это второй контроллер. Файл дан для примера, в том числе и для работы с несколькими контроллерами.
 