подключаем СИ8, МУ110 к ТМ6. создал в источниках ПЛК, в нем группу OWENRS485, в нем компонент owen_RS485 для СИ8 тип какой нужно выбирать? перепробовал все варианты, на приборе показывает 000000.44 в ТМ всякую ерунду, только нужного числа нет. Запросы верные, ответы приходят.(т.к. смотрю пормонитором - пакеты отправленные и полученные между прибором и ТМ6 полностью совпадают с пакетами, если СИ8 подключать через ОРС разработчиков)
тот же вопрос для МУ110. создал компонент, направление Output, порт и адрес прописал. в дополнительно записал r.OE:0 . в профайлере, записываю единицу в input. результата никакого, прибор не откликается. смотрю портмонитором. пакеты посланные ТМ отличаются от пакетов посылаемых программой конфигуратором разработчика.
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
c МУ110 разобрался. в идентификатор необходимо прописать хеш запрос.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Лучше воспользоваться драйвером, который разработан самой фирмой ОВЕН. Он есть у них на сайте.
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
смешно и грустно. ответ с овена: ----------------------------------------------- Вы про какие драйвера и описания? Если те, что с этого сайта - забудьте, они не поддерживаются. Работать надо с тем, что в составе ТМ с версии 6.06.3
В нем только одна проблема - он не понимает(?) наименование переменной с точкой, а таких - большинство. Впрочем, это на сайт Адастры -------------------------------------------- вопросы по записи уставки в трм202 в тм6 чтение проходит, а запись нет. смотрел лог обмена компорта пакеты и туда и обратно идут. пытался сравнить с пакетами если записывать уставку через ОРС. пакет из ТМ на 1 байт короче в области данных где передается сама уставка. если вам интересно и поможет решить мою проблему - вышлю лог компорта. отправил на суппорт пример проекта, чтение и запись уставки
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы уже рассматривали аналогичную проблему по протоколу COM-порта, присланному нам пользователем. В имеющиеся у нас описания протоколов для приборов ОВЕН строка, формируемая их утилитой и, видимо, OPC-сервером, не укладывается. Это возможно только при записи в переменную с указанием ее индекса. Мы уже сталкивались с тем, что протоколы приборов ОВЕН и спецификации команд в этих протоколах в разных прошивках интерпретируются по-разному. В патче http://www.adastra.ru/files/support/tm6/commercial/updates/6_07_update_2.zip лежит адаптированный драйвер T11s18.dll именно для этого протокола. В строке "Дополнительно" настройки "Приемника" надо записать ":<индекс переменной>". Индекс Вашей переменной надо взять из документации на прибор. И адекватно выбрать "тип переменной".
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
Вы уж определитесь - или поддерживаем более 6000 единиц оборудования встроенными бесплатными драйверами - или не поддерживаем. А то странно получается - заявляем свой драйвер взамен ОВЕНовского на своем сайте - и не сами рекомендуем им пользоваться. А ОВЕН отказывается от сопровождения своего драйвера, утверждая - что вот написали когдато - и все.
Ну и с выпуском релиза - чтото совсем провально получилось. Такое впечатление - что кроме АСКУЭ не тестировали и испортили многое. Даже больше, чем исправили.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В предыдущей записи подтверждается поддержка драйвером Trace Mode 6 протокола ОВЕН для обмена по RS 485.
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
проверил сразу после установки заплатки. запись в уставку происходит нормально. дело было в ТМ6, т.к. проект не изменялся спасибо.