This is topic драйвер для ОВЕН in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000062.html

Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
подключаем СИ8, МУ110 к ТМ6.
создал в источниках ПЛК, в нем группу OWENRS485, в нем компонент owen_RS485
для СИ8 тип какой нужно выбирать?
перепробовал все варианты, на приборе показывает 000000.44 в ТМ всякую ерунду, только нужного числа нет.
Запросы верные, ответы приходят.(т.к. смотрю пормонитором - пакеты отправленные и полученные между прибором и ТМ6 полностью совпадают с пакетами, если СИ8 подключать через ОРС разработчиков)

тот же вопрос для МУ110.
создал компонент, направление Output, порт и адрес прописал. в дополнительно записал r.OE:0 .
в профайлере, записываю единицу в input.
результата никакого, прибор не откликается.
смотрю портмонитором. пакеты посланные ТМ отличаются от пакетов посылаемых программой конфигуратором разработчика.
 
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
c МУ110 разобрался.
в идентификатор необходимо прописать хеш запрос.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Лучше воспользоваться драйвером, который разработан самой фирмой ОВЕН. Он есть у них на сайте.
 
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
смешно и грустно.
ответ с овена:
-----------------------------------------------
Вы про какие драйвера и описания? Если те, что с этого сайта - забудьте, они не поддерживаются.
Работать надо с тем, что в составе ТМ с версии 6.06.3

В нем только одна проблема - он не понимает(?) наименование переменной с точкой, а таких - большинство. Впрочем, это на сайт Адастры
--------------------------------------------
вопросы по записи уставки в трм202
в тм6 чтение проходит, а запись нет.
смотрел лог обмена компорта пакеты и туда и обратно идут.
пытался сравнить с пакетами если записывать уставку через ОРС.
пакет из ТМ на 1 байт короче в области данных где передается сама уставка.
если вам интересно и поможет решить мою проблему - вышлю лог компорта.
отправил на суппорт пример проекта, чтение и запись уставки
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы уже рассматривали аналогичную проблему по протоколу COM-порта, присланному нам пользователем.
В имеющиеся у нас описания протоколов для приборов ОВЕН строка, формируемая
их утилитой и, видимо, OPC-сервером, не укладывается.
Это возможно только при записи в переменную с указанием ее индекса.
Мы уже сталкивались с тем, что протоколы приборов ОВЕН и спецификации команд в этих
протоколах в разных прошивках интерпретируются по-разному.
В патче
http://www.adastra.ru/files/support/tm6/commercial/updates/6_07_update_2.zip лежит адаптированный драйвер T11s18.dll именно для этого протокола.
В строке "Дополнительно" настройки "Приемника" надо записать ":<индекс переменной>".
Индекс Вашей переменной надо взять из документации на прибор. И адекватно выбрать "тип переменной".
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
Вы уж определитесь - или поддерживаем более 6000 единиц оборудования встроенными бесплатными драйверами - или не поддерживаем. А то странно получается - заявляем свой драйвер взамен ОВЕНовского на своем сайте - и не сами рекомендуем им пользоваться.
А ОВЕН отказывается от сопровождения своего драйвера, утверждая - что вот написали когдато - и все.

Ну и с выпуском релиза - чтото совсем провально получилось. Такое впечатление - что кроме АСКУЭ не тестировали и испортили многое. Даже больше, чем исправили.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В предыдущей записи подтверждается поддержка драйвером Trace Mode 6 протокола ОВЕН для обмена по RS 485.
 
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
проверил сразу после установки заплатки.
запись в уставку происходит нормально.
дело было в ТМ6, т.к. проект не изменялся
спасибо.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2