This is topic WinPAC 8040 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000066.html

Posted by dimmentius5 (Участник № / Member № 4444) on :
 
Начну с описания проблемы:
В источниках/приемниках создал РС-basde контроллеры, далее OEM_WinPac и в первом столе указал плату DI32 8040. Затем в Системе создал EmbededRTM куда перенес плату 8040 сохранил весь проект + сохранил для МРВ. Файлы xxx.rtp и xxx.dbb перенес в контроллер и запустил на исполнение(RTM_CE) -> View\Channels смотрю изменения значений по двум каналам WinCon_DI_32#0 и WinCon_DI_32#1(Я так понимаю в первый должны приходить значения с 0 по 15 входа во второй с 16 по 31), но у меня во второй канал приходят значения с первого. То есть я не могу получить значения с 16 по 31 входы. Проверьте или разъясните что я не так делаю. Заранее спасибо
 
Posted by dimmentius5 (Участник № / Member № 4444) on :
 
Версия ТМ 6.07, версия Micro TM 6.06.3
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо создать в узле контроллера канал HEX32 и привязать к нему компонент WinCon_DI_32#0.
 