Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
все настроил, все работает.
но зависает прибор си8 после запросов от тм6.
зависание каждый раз случайно, но не реже 10 минут происходит.
си8 перестает отвечать на любые запросы, помогает только отключение питания.
при этом овенский ОРС опрашивает стабильно этот же прибор.
пробовал изменять в настройках компорта в тм6 тайм аут и другие параметры, лучшие результаты при тайм ауте 180 мс, rs передача 50 мс.
подскажите куда копать?
(пока не могу прислать логи порта)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас 1 прибор подключен по этому протоколу к этому COM-порту?
Без лога COM-порта и проекта проанализировать ситуацию нельзя.
 
Posted by mev163 (Участник № / Member № 4235) on :
 
вопрос снят, приборы заработали стабильно на скорости 9600.
проблема, видимо, в самих приборах.
 