Posted by i.Sineev (Участник № / Member № 4448) on :
 
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Мой вопрос в первую очередь адресован технической поддержке, но если у кого есть какие-нибудь идеи или предложения - с радостью выслушаю!

Есть вышеназванный прибор, оптосчитыватель и ТМ 6.06.
Собственно, вопрос: каким образом в такой связке можно подключить тепловычислитель к ТМ?
Существует ли для него пользовательский драйвер?(Если существует, просьба выслать его с описанием не регистрационный e-mail)
Или может быть существует какой-нибудь универсальный механизм, который поддерживает данный прибор?
Единственное упоминание о мультикале датируется 2004м годом.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо уточнить, какой у него протокол обмена.
В числе поддерживаемых приборов его нет.
 
Posted by i.Sineev (Участник № / Member № 4448) on :
 
Предполагается считывание информации с оптопорта теплосчётчика с помощью оптической головки, которая должна соответствовать стандарту IEC 1107/EN 61107
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Речь идет о том, по какому физическому каналу ПК (сеть или COM-порт) и по какому логическому протоколу обменивается этот теплосчетчик.
 
Posted by i.Sineev (Участник № / Member № 4448) on :
 
К ПК оптосчитыватель подключается через COM порт, а какой при этом используется логический протокол обмена выясняю у фирмы-производителя, к нам прибор попал без докумнтов
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
После уточнения протокола с этими материалами обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж sales@adastra.ru.
 