Posted by Victor77 (Участник № / Member № 4530) on :
 
При опросе счетчика СЭТ-4ТМ.02.2 через универсальный механизм читаются следующие данные (лог с PortMonitor)
[attention / внимание] * третий массив профиля мощности, читает один раз при старте (только для СЭТ-4ТМ.03М)
* время (2 раза ???)
- слово состояния
[attention / внимание] * журнал времени коррекции тарифного расписания (timeout ???)
[attention / внимание] * журнал времени сброса показаний (timeout ???)
[attention / внимание] * журнал инициализации первого массива профиля мощности (timeout ???)
[attention / внимание] * время (опять ???)
- частота
- мгн. фазное напряжение
- мгн. токи
- мгн. межфазное
- мгн. активная мощность
- мгн. реактивная
- мгн. полная
[attention / внимание] * мгн. активная мощность (опять ???)
- энергия от сброса всего A+ A- R+ R-
- по тарифу 1
- по тарифу 2
- по тарифу 3
Вопрос №1: как сконфигурировать постоянное чтение только нужных параметров (например ток, межфазное, угол и cos). Параметры (RGRP, UMUL, ...) описанные в help на универсальный механизм не работают.
Вопрос №2: как организовать однократное чтение других параметров (журналов, архивов, ...) при открытии соответствующего окна или нажатии кнопки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопросы решены в ходе уточнения драйвера при обмене с реальным счетчиком СЭТ-4ТМ.02.2.
 