This is topic Подключение счетчика Каскад in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000074.html

Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
 
Как подключить указанный счетчик (Киевприбор)?
В перечне он есть, указаны автопостроение, протокол и готовность драйвера. В универсальном механизме подключения счетчиков Каскад в списке не значится. Так каков же механизм?
Спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В "перечне" указано, что обмен с этим счетчиком поддерживается по протоколу IEC 61107.
В Trace Mode 6 этот протокол поддерживается драйвером для счетчика ЦЭ6850М.
 
Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
 
Счетчик 6850 включен в универсальный механизм. Плюс есть драйвер. Из справки:
Обмен со счетчиком ЦЭ6850М
Драйвер оформлен в виде драйвера t12, протокол соответствует IEC 62056-21 (2002-05) в части режимов A-D (режим E не поддерживается).
А где-же IEC 61107?
Следуя логике все устройства с IEC 61107 подключать по ...какому драйверу?
А когда можно ожидать поддержки счетчика Каскад универсальным механизмом?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
IEC 62056-21 и IEC 61107 - это, по существу, версии одного и того же протокола.
Написанный для счетчика ЦЭ6850М драйвер имеет довольно большое число свободных настроек в выборе команд и с большой вероятностью может обеспечить считывание текущих и итоговых параметров.

"Универсальный механизм обмена со счетчиками" имеет более жесткую структуру выходных данных и процедур их обработки, диагностики и архивирования.
По опыту мы знаем, что реализации одного протокола в разных устройствах могут иметь особенности, которые необходимо учитывать при создании драйвера.
Мы не имели пока дела со счетчиками КАСКАД. Поэтому счетчики не включены в список оборудования, поддерживаемого "Универсальным механизмом обмена со счетчиками".
Когда появится возможность проверки и адаптации этого механизма к указанным счетчикам, мы включим его в список.
 
Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
 
Спасибо!
Смущают нижеприведенные ответы поддержки из форума ТМбаз.:
Стандарт IEC 61107 содержит общие требования к протоколу.
Каждая конкретная реализация стандарта в определенном устройством содержит специфические настройки (организациия сессии, форматы данных, имена переменных).
Поэтому драйверы для поддержки конкретных устройств, например, счетчика ЦЭ6850М, имеют специфические привязки к конкретным реализациям протокола в устройствах.
Универсального драйвера для поддержки протокола IEC 61107 нет.

________________________________________
Вам отправлены примеры проектов, работающих с драйвером для счетчика ЦЭ6850М.

В связи с введением "Универсального механизма обмена со счетчиками" мы не считаем целесообразным использовать в проектах этот драйвер.

Сделать этот механизм прозрачным относительно протокола IEC 61107 невозможно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы подтверждаем, что можно адаптировать "Универсальныйо механизм обмена со счетчиками" к конкретной реализации протокола IEC 61107, но сделать его прозрачным для этого протокола неоправданно сложно.
 
Posted by ValL (Участник № / Member № 4759) on :
 
Пожалуйста, уточните. Как все-таки подключить счетчик Каскад?
Используя драйвер ЦЭ6850М?
Или можно попробовать подобрать в универсальном механизме CGR_main.94, например 17 – Энергомера 301, они вроде поддерживают 61107?
Или только через свой дополнительный драйвер?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно (хотя и трудоемко) подключить счетчик Каскад, используя драйвер ЦЭ6850М.
Здесь тоже не исключены какие-либо проблемы (точной реализации протокола 61107 в счетчике мы не знаем и не испытывали эту связь). Но возможных степеней свободы в настройках больше.

Возможность использования "Универсального механизма" (без подчитывания архивов) также существует - через специальный файл списка поддерживаемых команд, который задается параметром FILE=<N> в строке "Дополнительно".

Но оба варианта предполагают строгое соблюдение стандарта протокола в счетчике.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2