Здравтсвуйте. Нужно подключить приборы Взлет к ТМ с помощью их встроенных Ethernet модулей. Эти модули поддерживают стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus. Их OPC Сервер эти приборы (ИВК 101) не поддерживает. Можно ли как-то средствами ТМ общаться с ИВК 101 с помощью этого стека?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
ТМ6 TCP ModBus поддерживает
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
Есть версия, что стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus и Modbus TCP/IP не одно и тоже.
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
В сетях я чайник. С Modbus TCP работал неоднократно. Может техподдержка что подскажет по этому стеку.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если прибор поддерживает протокол Modbus, то с ним можно общаться через Trace Mode.
С определением "стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus" раньше не сталкивались, но полагаем, что поддержка Modbus присутствует.