This is topic modbus tcp постоянный груповой запрос in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000085.html

Posted by delffine (Участник № / Member № 4804) on :
 
как можно задать, чтобы tm постоянно делал групповые запросы через modbus tcp, даже не смотря на ошибки при получении данных?

у нас пока идет груповой запрос все хорошо и замечательно.

потом вдруг в какой-то момент (предположительно из-за случайной ошибки или мусора на канале) tm начинает дробить запросы и в конце концов доходит до опроса по одному каналу. в этом случае наше устройство (icp8000) и tm перестают понимать друг друга. tm продолжает слать запросы, устройство ему отвечает, однако, каналы в tm остаются в недостоверности.

перезагрузка rtm восстанавливает работоспособность, до следующие ошибки тут может пройти и 5 часов, а может и 5 минут.

как можно установить для modbus tcp только постоянный груповой запрос ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Используйте канал CALL.ChGroupReq, залинкованный на соответствующий "Источник" Modbus (см. описание канала CALL.ChGroupReq).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2