Может ли MicroRTM (WinPAC) получить данные с этого прибора по RS-232? Протокол обмена по принципу запрос/ответ, только обмен должен начинаться процедурой установления сеанса связи. Для этого внешнее устройство должно передать тепловычислителю стартовую последовательность не менее чем из шестнадцати байтов 0хFF. Далее должен быть передан другой запрос, и только потом будет возможен обмен информацией с ним. Описание протокола http://www.logika.spb.ru/doc_dev/prot941_10-11.pdf Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Формально можно попытаться использовать для этого механизм обмена через канал CALL.Vector. Весь регламент обмена, формирование запроса и распаковку ответа надо решать прикладной программой в проекте.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
У приборов фирмы Logika протокол с маркерным доступом, и поэтому с ответом нужно укладываться в заданные временные рамки.
думаю, что не получится через CALL.Vector
слышал краем уха, что Adastra в данный момент разрабатывает новый драйвер для приборов Logika)) Хотел спросить, как успехи в этом деле? Для меня это актуальный вопрос)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Работы по совершенствованию драйвера для приборов фирмы ЛОГИКА пока не завершены. По завершении работ мы дадим оповещение.
Предполагается поддержка протокола СПСеть с адаптером АПС2.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
т.е. помимо поддержки приборов типа СПГ-761 СПТ-961, которые подключаются к компьютеру через адаптер АПС79, будет ещё поддержка протокола СПСети через АПС2?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Прошу прощения, это описка. Речь, конечно, идет об адаптере АПС79.