Posted by ilovefiniki (Участник № / Member № 4106) on :
 
Не получается считать данные из контроллера.
В логах такие ошибки:
INF_MEDIA:protocol open MitsubishiFXNet
ERR_MEDIA:Open Media error = -1

Сниффером смотрел и TM даже не отправляет ни одного пакета по указанному IP.

Обмен по сети.
Конфигурация такая:
- в комментарии xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
- номер регистра 1170 (надо было считать регистр d1170)
- тип регистра [D] Data/File Registers

Подскажите что значит эта ошибка и в какую сторону копать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"TM даже не отправляет ни одного пакета по указанному IP"
Где Вы указали IP-адрес и порт?

Указали ли Вы "номер станции" в поле ПОРТ?

Посмотрели ли Вы учебный фильм и пример проекта по http://www.adastra.ru/products/drivers/melsec_fx3u/?
 
Posted by ilovefiniki (Участник № / Member № 4106) on :
 
Фильм уже посмотрел. Нашел одну ошибку. Но теперь при запуске проекта через секунду профайлер закрывается с ошибкой windows. в логах ошибок уже нет.

Поля "комментарий, порт, номер станции" оставил без изменений как в фильме.
"Номер регистра" написал 1169.
Тип регистра [D]Data/File Registers.
В поле "Направление" выбрал input.
В поле "дополнительно" написал 178.163.141.XXX:5555.

Специально создал пустой тестовый проект для этого.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Пустой проект" - в контроллере?

Какое сообщение об ошибке Windiws?

Как ведет себя проект, когда контроллер не включен в сеть?

Присылайте проект на hotline@adastra.ru с соответствующими комментариями.
 
Posted by ilovefiniki (Участник № / Member № 4106) on :
 
1. Пустой проект имелся ввиду в TM, т.е. ничего кроме опроса одного регистра контроллера в нём не делается.

2. В окне ошибки вот это:

rtc.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.

AppName: rtc.exe AppVer: 0.0.0.0 AppStamp:4bf109c9
ModName: dllrtm32.dll ModVer: 6.0.7.0 ModStamp:4c3c3b45
fDebug: 0 Offset: 0021da62

3. С контроллером сложности. Он на объекте и работает постоянно. К сожалению нет возможности сейчас разрабатывать проект на тестовом устройстве в связи с его отсутствием. Но пока я думаю дело точно не в контроллере, учитывая что ни один пакет не уходит на его IP адрес и само собой ничего в ответ не приходит от него(смотрел TCP сниффером).

4. Проект отправил
 
Posted by ilovefiniki (Участник № / Member № 4106) on :
 
Обновил до 6.08. Поставил ";" после ip и порта. Проект запускается, ошибок нет. Правда контроллер не отвечает на запросы. Пакеты отправляются, а ответ не приходит. В логах написано соединение с таким-то ip есть, а дальше тишина, но тут уже думаю дело не в TM. Будем разбираться сами.
Спасибо
 